机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3758|回复: 13

高压套管内部与导电柱连接处出现神秘花纹

[复制链接]
发表于 2017-11-14 14:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0 G2 E7 M0 J) J, x7 u8 o! D: t
环氧树脂套管制作过程中,导电柱与环氧树脂粘合状况应该如图二所示,最近出现了图一的情况。有窗花似的花纹出现,目前用单一变量法,基本排除了是料的因素,现在怀疑是导电柱的问题,跪求社区大神,有没有遇到过类似的情况,为小弟指点迷津,救我于水火。6 L( [6 t, a: ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 15:44:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2017-11-14 15:54 编辑
* d5 h2 W( [) t" j
3 [8 j, n; z/ o电压多高?还没上过高压吧?那导柱是啥表面材料和清洗状态?2 x6 m3 L8 t! A; p5 [3 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 16:10:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-11-14 15:44; j% \2 {9 w2 J! J5 e9 K7 ?" c
电压多高?还没上过高压吧?那导柱是啥表面材料和清洗状态?

6 U; t$ N$ [' G; ?- D( D紫铜,喷砂,然后清水洗净晾干烘烤,装模浇注。9 }6 N5 L1 A* @. x  P8 F% n
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 16:48:56 | 显示全部楼层
不知是否有油脂没洗干净,或洗涤剂残留,最后最好蒸馏水清洗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 18:28:14 | 显示全部楼层
有可能是电气产生了化学反应腐蚀,建议增加一层保护套来隔绝
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 19:22:29 | 显示全部楼层
不太清楚,求解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 20:05:37 | 显示全部楼层
没有在柜子上使用过,耐压试验都没做过,直接出模后压了就是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 20:08:36 | 显示全部楼层
这种凹坑仅存在于导电柱表面,模具型腔那面很光滑,而且经过很多次试验基本排除了是环氧树脂料的原因,现在怀疑是导电柱问题,但不知道是导电柱处理的哪个操作出了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 20:35:56 | 显示全部楼层
那大坑小窝的是怎么回事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 11:10:57 | 显示全部楼层
不知楼主以前的工艺有没这种问题?
回复 支持 反对