一、泵的布置方式1 T7 J% @, a' n3 O6 A
. I* i* v2 h k5 ~ (1)露天布置9 C5 @ E; I6 f0 A
一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
7 S& G8 {' |" F t2 N) z7 g5 `) \ (2)半露天布置
5 |1 Y0 P7 N+ g6 [7 p$ g& \9 ~3 m 半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。& K9 T) S+ `- D0 |! z
(3)室内布置
4 b$ p& |* `1 l& [( v& z/ V 室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。3 Q' K, t4 I6 p, D
5 W4 U$ ]% v) J+ _0 Q二、泵的布置要求
$ C& U0 F/ c& |3 a* [2 I2 D$ q* R2 y$ ?6 [0 p( ]( K
(1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。) V6 a+ [- s) ~# D
(2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。4 [/ H" y5 D( O
泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。
5 d5 |* `; ^9 m( D 蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。& E. c; ], m& o
立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。9 C0 Y7 k; P4 J4 K! s4 S
管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。
# f% x& |+ [. r6 v/ U( D" w9 x
' U; v& q' ^) d: U0 ^三、泵的安装间距 f0 ?, u( L, i+ R
' r5 E& L% E5 A9 v- ?& q5 {9 |4 a 两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。 |