一、泵的布置方式3 s: \% K; i8 R- f6 o

* l: P3 {) O6 ]/ p7 Q3 r    (1)露天布置
$ T0 ]: y  a2 O: l    一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
4 A) V5 i  ]4 X$ W% a+ j; p4 [* l    (2)半露天布置/ f, z) ]2 Z; v
    半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
8 W; [( v) L2 f7 A/ c3 ~# r    (3)室内布置, R3 \  S5 X4 B+ y( R
    室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。
" |* m' c4 }+ Y4 [
) U+ z- V+ ~+ Y: ?0 N' U二、泵的布置要求
7 t* ^  l) n$ V5 {2 m+ a; d! v7 X* g
    (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。
2 J. f# {: V7 Q    (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
3 A& m: \" S4 F4 p/ X    泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。
/ O9 ^9 b. ~  }. e# j; \; C1 G! W    蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。: I; r# D& H5 J+ V) h( {8 u
    立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
% x& D, \" T: r4 }    管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。& e& A  n% B+ E+ z: H1 `

# n/ w1 u3 E/ h- H三、泵的安装间距, M9 i8 ~  [  `6 u8 G

) F1 _' U' _3 n$ B1 i7 T/ U    两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。