三菱PLC根据指示灯判断故障 % e3 Y7 F, J" p5 ?
1.面板上POWER燈不亮?
& k3 F* u* s+ b# p9 s1 F主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
, c- A2 F7 H" a3 i, q若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。 . z( g( ?+ h- `- Y) g. q8 {
2.POWER燈呈閃爍狀態? & u- y: Y# y' S8 l, F, a! `
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。 ' h' d: x S! ]+ h: b
3."BATT‧V"LED燈亮
7 _& l7 }5 f" c6 c) m+ `當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。* Y$ @1 ~7 ~5 [* K! K A
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。 6 z; K6 e; I& k0 v
4."PROG‧E"LED燈閃爍
3 {& H4 R) g" x# [8 c一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器编程手册!# G4 ?" L- D+ n+ C! I& I2 {
5."CPU‧E"LED燈亮
2 p3 t, I: A$ Z- Y' |0 W當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: 9 S% y5 ~: u+ p/ s8 G- g5 l
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入( U, Q0 Q: M. ~1 P. U" t
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
$ o5 B, V4 |$ Q: W3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。5 U5 V" B; U% s
4.PLC附近有雜訊干擾3 v7 s8 p+ r9 x+ m Z" N* n
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。 |