三菱PLC编程器fx20p常用使用功能

[复制链接]
发表于 2007-10-7 19:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX-20P手持编程器(Handy Programming Panel,简称HPP)用于FX系列PLC,FX-20P有联机(OnLine)和脱机(Offline)两种操作方式。
/ M( g' Z- j9 [1 ?2 \# c 开机显示: PROGRAM MODEM   z5 p8 m, ?  m* M$ J/ D
ONLINE (PC) 联机; 7 z9 q8 a5 [4 }) ]6 N: m/ s! S
OFFLINE (HPP) 脱机; : T' M; M9 y; _. B
一、HPP操作面板
" V& r' Y, ^7 D- g% p" \0 }) [" J3 I      ①功能键【RD/WR】,读出/写入;【INS/DEL】,插入/删除;【MNT/TEST】,监视/测试;各功能键交替起作用,按一次时选择第一个功能,再按一次,则选择第二个功能。
% \$ S3 N1 f  E, K >>>      ②其它键【OTHER】,在任何状态下按此键,显示方式菜单(项目单)。安装ROM写入模块时,在脱机方式菜单上进行项目选择。 + W& @6 K# H! s* ]
>>>      ③清除键【CLEAR】,如在按【GO】键前(即确认前)按此键,则清除键入的数据。此键也可以用于清除显示屏上的出错信息或恢复原来的画面。 & ~% j) V5 {# Q; h  O. d  V
>>>      ④帮助键【HELP】,显示应用指令一览表。在监视时,进行十进制数和十六进制数的转换。
+ w6 q8 b* l  k6 n1 ?" J >>>      ⑤空格键【SP】,在输入时,用此键指定元件号和常数。
4 d! @; U1 i% _2 z7 Y; V! h >>>      ⑥步序键【STEP】,用此键设定步序号。 0 @; c9 n; \% N! P
字串3
' C1 }0 ?# f* `9 ?' ^
5 G! p+ U( L" c0 K. J$ h* U2 D1 @3 p( k  k# X
>>>      ⑦光标键【↑】、【↓】,用此键移动光标和提示符,指定当前元件的前一个或后一个元件,作行滚动。
3 G8 t. J- X) t5 e >>>      ⑧执行键【GO】,此键用于指令的确认、执行,显示后面的画面(滚动)和再搜索。
3 U, a, M) J- C7 W' z >>>      ⑨指令、元件号、数字键,上部为指令,下部为元件符号或数字。上、下部的功能是根据当前所执行的操作自动进行切换。下部的元件符号【Z/V】、【K/H】、【P/I】交替起作用。
5 r6 {+ v" L2 j. A$ g: N >>>      二、HPP主要功能操作 & ?0 r- e( d3 S! C
>>>      手持编程器HPP复位:RST+GO;
$ r5 ~" l; `- f  ^! b% h; f4 a( p% O >>>      程序删除:PLC处于STOP状态。
% o  [7 r- G* Q2 O5 f >>>      逐条删除:读出程序,逐条删除用光标指定的指令或指针,基本操作:【读出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】、【↓】 9 t  K' q; O3 \, }% e' h( e
>>>       →【GO】。 4 _* u$ B- v6 @; C, z
>>>      指定范围的删除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序号】
- S! v; Y: M# ^ >>>      →【SP】→【STEP】→【步序号】→【GO】。 # O7 N! f$ o% ?" b2 c
>>>      元件监控:【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】 ' f; ]' ~) n+ k" K
字串1
0 c9 b+ \$ J$ s& G/ j
, I* f& k1 K3 t3 r- o# t1 Y& a* b/ w >>>      →【↑】、【↓】。 8 e7 a% B* i. \5 ?  U9 M
>>>      强制ON/OFF:PC状态:RUN、STOP
8 j- S8 U! ^; Z6 p >>>      元件的强制ON/OFF,先进行元件监控,而后进行测试功能。
6 h0 {8 P+ S) t  a: q3 n >>>      【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。
+ a% x# D- o$ W) D% R >>>      其中【SET】为强制ON,【RST】为强制OFF。
/ @  I4 E% {7 U) p >>>      注意:在PLC为RUN运行时,可能会使强制失效,为验证强制输出,
: S7 O3 ~. N, X0 ~8 [" d, } >>>      最好PLC为STOP。 # ~# c6 A: g3 l- K5 O
>>>      程序的写入:【RD/WR】→【指令】→【元件号】→【GO】。 % b( E& d' Y9 ^
>>>      计时器写入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延时时间值】→【GO】。 ) r9 s" w" b. q& z
>>>      程序的插入:PLC处于STOP状态。读出程序→【INS】→指令的插入→【GO】。 0 y- k+ [! N5 |) ]  F$ f% q: C- C
>>>      联机方式菜单有7个项目: 7 i: @0 J& n0 b$ b$ F
>>>      方式切换、程序检查、存储盒传送、参数设置、元件变换、蜂鸣器音量调整、锁存清除。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 01:17:18 | 显示全部楼层
个人感觉这方面用的人不多,有一次我们的客户单位需要这东东,最后使用了不到2周就退回来了。) L# h- P8 T$ S) h+ k
1 这手持式的东东不咋好用( E# `: O1 x0 ^# ?
2 这手持式的功能不是很强+ ~$ E$ s( \. q# L  u2 Y, K
3 厂里修改程序的机会=0. q+ g- ~2 }9 z5 w/ N
3 F- Q* p" U! {7 U. T( s' ?; l
呵呵~~~
* k7 D. ~- K2 m7 y" S# _3 }9 L不过做为知识的了解,不妨了解一二吧~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-8 11:42:18 | 显示全部楼层
我觉得一般来说PLC的程序好像还是比较稳定的。除非设备的程序一直不是特别好。不过,让广大从事维修电工的朋友们能对PLC的编程器使用有所了解,我想还是比较好的!