机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4416|回复: 6

用一个仪表来调节控制比例阀,求资料

[复制链接]
发表于 2007-10-6 19:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要做个试验,用一个仪表来调节控制比例阀,请问有没有相关的参考资料啊?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-7 17:32:24 | 显示全部楼层
一钫啊,用仪表直接用来调节控制比例阀似乎不能直接做到!  g5 c( a" L1 p" w
他们之间需要中转(如果是PLC的话要用A/D模块转,如果不是PLC的话,那么就要看你手头用什么东东了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-7 18:37:30 | 显示全部楼层
呵呵,随风,我忘了注明了,控制比例阀是有一个比例阀的控制器,我觉得如果要控制可能要通过PLC吧。但是信号的处理方法我还在考虑中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 01:29:29 | 显示全部楼层
信号的处理方法
' Q2 F6 L, p) R% Q+ U; w6 h信号的传输也就这么几种啊
/ k9 T" {$ e2 R3 `  p' I  b: u8 k% f4 Y+ N
我的思路:; s6 C5 `2 l& R0 s( ]$ Y  ?3 U: ?- C
信号(比如4到20MA)->PLC的A\D转换模块->PLC内部处理->PLC的D\A转换模块->比例阀控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-8 11:44:38 | 显示全部楼层
好像随风的思路可以行的通,我先试试看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-9 09:06:44 | 显示全部楼层
黄工:) h) k0 Y9 Y0 i% _+ \
PLC选择哪个厂家的
3 S9 k& V+ _$ k8 |, q需要对数值运算的!0 K# T# u. v8 O$ G0 H- U" N& v' X
不同厂家是不一样的; S3 B5 b/ C: l: C2 a
不过大同小异的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 15:01:00 | 显示全部楼层
三菱Q系列PLC6 I0 ?1 X6 c' ?+ j% \
用电位器将DC    0-10V  输入到PLC的A/D模块,PLC内部处理后,再PLC的D/A模块输出,再到比例阀控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报