原帖由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:02 发表 5 N" s3 d$ R$ n! o
可以阿,看PID 要求。( `% O/ r! ~$ g; I
如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
$ _2 K. b8 q9 R/ w% f
* t g: q7 `/ N; \5 t如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ... 7 g3 Z$ j6 ?/ }" S# U4 P7 Y7 g
2 t5 V0 F8 q1 c [# h6 V
* v6 W! V$ t( ]) h/ L! G; G* `
好象有点明白了,
4 a9 \3 y, y+ x! K" h风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力.
, K1 _2 i: [9 A( t! d; n2 @2 C$ B, E9 j
针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
9 }1 X4 Z+ r1 A* q. J该怎么理解? |