鼓风机变频调速后,还需要调风门吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-14 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鼓风机的工况调节装置是安装调风门调节鼓风机流量以改变工况点,而鼓风机变频调速也是通过改变风机转速,而改变风机流量,变频调速和调风门是不是不能同时存在?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 01:02:24 | 显示全部楼层
可以阿,看PID 要求。
9 V: e; o+ c7 p% N& Y# v如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
# P! d+ N( t1 X1 P, G  b' n4 k; h6 V; p
" e! {0 z7 a) \6 L/ N/ N如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
1 e8 Y4 [  B% a2 j5 O
7 ?; L6 r- B$ S' n* ~- L[ 本帖最后由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:12 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-13 11:50:29 | 显示全部楼层
原帖由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:02 发表
: L" X& @( B9 m+ j2 ^( {( r3 M: o可以阿,看PID 要求。
9 G# V3 X* c, K: P) L如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
7 r+ m& t2 Q/ W. Q  D
+ i/ m6 }. d4 U1 d如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ...

) g4 S- Z+ h6 |1 ]% q! c
3 n, d# i- i5 j9 E8 D3 f; p0 ?* R& h$ K- e
好象有点明白了,
# r; [, f: _* D7 G, u风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力.6 f2 y6 S" p( Y( y* W5 A
/ a/ I  |7 `( K: F) I6 Y
针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
2 P6 C7 n# |( \+ b, D该怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-31 14:59:21 | 显示全部楼层
补充一下:风机变频是工频时靠调风门即流量调节装置,变频靠调频率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 10:35:54 | 显示全部楼层
变频是单个调风的,只针对一个使用设备。而风门可用于多个用风设备,根据设备的用量大小来控制风量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 17:20:01 | 显示全部楼层
如果变频风机只用于一个设备,风门就没有必要。我们就是这样用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-26 22:58:48 | 显示全部楼层
风机工况由系统决定,我想应当变频器够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-16 22:37:16 | 显示全部楼层
变频器控制精度更高,
$ E# f, f2 O) C而且可以节能。
回复 支持 反对