机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4533|回复: 1

皮托管和孔板流量计到底哪个更准?----[讨论]

[复制链接]
发表于 2007-9-13 10:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

      最近在看差压式流量计,就对皮托管和孔板流量计特别感兴趣,听厂家说皮托管本身精度还可以,但是皮托管每次所测数值只是皮托管所在位置的压力值,要测得管路的平均压力值,需要按等面积环法在风管断面的不同位置多次测量去平均值,存在人为因素,所以测量过程复杂,测量精度不高.而且皮托管如果直接钻孔安装在固定位置,得出来的流量值肯定不准,

- v$ O6 Y# T" q( ?

而孔板流量计直接安装在管道的适当位置,一次测定风机流量,测值准确.

& ]/ C2 t1 @, O. L" o7 T

和皮托管相比,孔板流量计要准些.

# E, p% I8 y( P2 V9 U$ b; a% g8 t

请大家发表意见,跟贴

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-18 19:56:16 | 显示全部楼层

Re: 皮托管和孔板流量计到底哪个更准?----[讨论]


% i1 B8 L' B! D) Y8 E. b4 ]2 K孔板流量计是根据上下游的压差来测量流量的,基本工作原理为流量与差压的平方成正比
; B' A6 n4 i5 l7 ~3 Y' Q1  孔板流量计的使用要求9 ], ^9 n- ?: U
(1)测试流体应是单相、均质的牛顿流体$ s  G! N. W2 ]6 L/ @, _
(2)孔板流量计仅适用于圆管,管径大小有一定限制,上下游有很长的直管段,而且节流件上游10D、下游4D直管段的内表面粗糙度、圆度要严格符合具体规定。
( ?  C& T5 f. N% J& E3 W(3) 流态:流动应是连续、稳定的,不是脉动流* _6 Q5 G& z9 Z; D6 U
2 孔板流量计技术性能要求
- c1 N! M, n+ D2 O0 C介绍了几点孔板流量计的局限性和不足
- ]/ d" n2 v" e1 q- [(1)由于结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成测量的,所以其量程比通常只有1:3,量程比低,表明测量范围窄
" O3 a1 `3 }! O6 _6 I  {# s(2)由于孔板流量计的结构有阻流件,孔板流量计的压损很大
; J! U; @2 C* B' E(3)由于孔板流量计抗干扰能力较差,现场精度最高能达到2%,一般情况下在3%左右。4 G! D6 [" G$ n( ]' D
(4)由于孔板流量计是靠孔板前后的差压信号来实现流量测量的,脉动流会使孔板前后的差压不准, 所以孔板流量计不适合测脉动流
9 k% y1 Z5 V/ i) W7 u( G* J(5)孔板流量计采用差压法测量气体的流量,涡流直接影响孔板两端的差压, 因此孔板流量计对涡流很敏感, 要求有很长的直管段才能满足测量精度的要求。 6 b9 O  S$ e5 g" d: m
(6)孔板流量计,由于量程比窄,计量管路多,而且上、下游直管段长,现场工艺管路复杂。
  u# \4 D# d8 z. N9 ?  y 孔板优势在于可测量高温高压* @: V; C6 B& _# t

* M+ a* _* x" z7 j这是我所查到的孔板流量计的特点,它还有些优点,请大家跟贴讨论
% E+ J2 J* |. [3 U