沈阳数控车床M05运行时老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!

[复制链接]
发表于 2017-6-28 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳数控车床程序中的M05运行时,主轴停止,但老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!这是怎么回事?请老师们指教,谢谢!! @! t' ^; P0 j; D: X. q0 R* c  Y
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 21:18:58 | 显示全部楼层
1、M05后面应该跟的M30吧,如果没有M30,程序不会回到程序头的,到M05自然就停止了! K) h) V7 W9 C  C
2、M05主轴停止后,机床没有给系统一个主轴停止的信号,或者说没有检测到主轴停止的信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-28 21:24:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:18
7 D) h5 @. C2 \; U, v+ ?1、M05后面应该跟的M30吧,如果没有M30,程序不会回到程序头的,到M05自然就停止了
: ], M2 `/ X- C- P+ F2、M05主轴停止后,机 ...
0 h' `+ i# O) K8 i0 |
你好,排除第一种可能,后面跟着M30,但不往下走;请问第二种原因有解决办法吗?
' n4 T" Z3 J3 h) m$ b" d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 21:28:44 | 显示全部楼层
瑞凯机械 发表于 2017-6-28 21:242 a. ?, H6 k- k0 N3 [6 L$ L  v
你好,排除第一种可能,后面跟着M30,但不往下走;请问第二种原因有解决办法吗?

  p* e* @- i# X8 y+ q0 w" b找你们的电气来解决吧,查PLC,找M05的那个检测信号
' t/ k( k2 @" M# [; u/ G6 A
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-28 21:36:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:28  e5 o. |& X  ?; U
找你们的电气来解决吧,查PLC,找M05的那个检测信号

; \% l: e3 o/ t7 l. M  [6 Y与变频器或者系统参数设置有关系?2 {+ z! c0 _8 n$ L/ F% k# u* Z