- 项目背景:由于公司电压波动>10%,严重超出了测试设备要求的2%的要求,提交CER申请购买自动稳压器。
- 设备选型:根据下面选型方法选定SBW-30型号。$ U: `) X: E2 C# Z
/ B$ r7 O W1 K5 P$ f. l) F G' m! _. X& M( V
: Q& w3 y6 s( _5 Z6 |
/ V; j: r& z' S0 P1 t6 e0 c
( @2 v) g! n- ]& q7 |- 选定供应商,下单,收货,上图3 F) R+ L( h# J6 c% X9 u
, y, X4 i* y% t6 m- U6 o. ?2 M
! R4 S: ~1 b, B
6 s! B+ i+ z t1 N) E' K+ A$ q# [- _' ^ U
; r2 N6 ~" u) t
. R$ f) c; d. Z1 p
5 M- e# D( {4 W" U, k厂家犯了一个低级错误,订购的是三相稳压器,设备上的铭牌贴的竟是单相的,许是工人操作错误,出厂检验也没有发现,不应该啊。, |6 C+ z/ F( E7 J) p" E' D
有个值得点赞的地方,里面的电路板控制模块配了一个备用的,这样一旦出现故障的话,可以转为使用备用模块,不会宕机。9 H4 \( X7 Q8 f4 \/ j