机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2510|回复: 6

做一个喷淋冷却系统,水压多少比较合适

[复制链接]
发表于 2016-11-26 12:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,要做一个喷淋冷却系统,请问水压要多少比较合适,喷淋管路总长1000米
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 12:25:32 | 显示全部楼层
这个首先你要看你的喷头流量多大的,多少个喷头,计算出每分钟的流量是多少,在根据这个流量选择增压泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 14:09:14 | 显示全部楼层
喷淋管是缝管还是无缝钢管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-26 15:06:24 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-11-26 14:093 x8 Z! @, }; F" l4 V
喷淋管是缝管还是无缝钢管?
( l) {2 f5 C# h5 L4 w' z* U1 u  Z1 J
无缝管) }1 {' v* i, f7 U0 l2 {! C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 15:30:45 | 显示全部楼层
先要看你选择的哪种喷嘴,同一种喷嘴,不同压力下的流量和喷淋范围都不一样。根据你喷淋的目标会得出你喷嘴需要的流量和压力,选择泵时的流量为所有喷嘴的总流量,可适当放大10%。对于水来说流速不大于3M/S,然后得出管径。算出管径后可计算管损,然后得出泵需要的扬程,一般我都会放大10-20%。需要一定的化工原理知识,不会就自己看看书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 17:15:04 | 显示全部楼层
往下的话3Kg以上就行,关键还与孔有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 22:07:33 | 显示全部楼层
和出水的速率有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-1 13:26 , Processed in 0.053823 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表