机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4433|回复: 7

寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

[复制链接]
发表于 2007-7-10 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中风机为轴流风机
前提条件:外面套了一个排风导向管,工作时,风从下面进,从右侧排出
我们这里的师傅说 L≥2R 时才能保证风机的标准排风量,这种说法对吗?有没有哪位大侠能提供下理论依据?
我觉得L是应该有个下限值的,因为L越小,意味着排风管上端面离出口越进,必定影响排风,但我不晓得怎样把握这个L值!
同时L又不能搞的太大,因为L越大成本越高,也越难看,并且显的笨重!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2007-7-10 11:31:35 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

大虾:你的结构有点问题,一般风道转折有导流板,避免蜗旋,风道结构和高度有规范。按规范执行即可。
. Z6 B& m% w& ^1 h# @  c% J  |) A4 b3 w5 ~
假如是想计算你图纸中的流动和阻力问题,首先要确定形状,边界条件、气流的速度等因素,风管太薄的要考虑扰动的影响,按空气动力学计算即可。
( Z8 c# s; i; B# a7 e, U
7 r6 H2 P6 H' f3 K, O8 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-10 11:31:55 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

应用在什么场合?这样的结构合理吗?方管配圆轴流,这样安装有没有考虑负压回风的问题?为什么不用圆管配弯头呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-10 11:51:07 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

2楼的归隐大侠,结构上基本没什麽问题,上面的图我只画了外型图,实际内部有导流板的,祥见模型图,您指出“避免蜗旋,风道结构和高度有规范”,能否提供一份呢?
' i1 ?* P/ J! B( R3楼的 苦读大侠,方管配圆轴流为何不可?小弟才毕业,见不多识不广,机械上有天方地圆一说,不知能否驳一下您的“方管配圆轴流问题”,呵呵! 就是考虑会有回风问题,影响风机风量,所以想知道L到底应该怎样取值。+ B: K4 x! E1 q
至于形状、风阻等先假定刚好满足使用要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-10 11:56:34 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

残酷的虫子大虾:有导流板就好,' O( O% {0 q! u7 y/ v
抱歉,我这只有纸版的通风施工手册,好像网易的土木版有下载,你可以看一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-10 19:47:42 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

不好意思,没看见你的方管有导流板,也没见你画出方圆通<天圆地方>才有这样的疑问! 1 f7 t9 }( f% C: H3 a- n3 b& a帮你做个连结找找http://www.fans-china.com/class.asp?lx=big&anid=20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-11 08:54:21 | 显示全部楼层

Re: 寻求理论依据,关于轴流风机---[图,请教]

其实我就想知道L与R的关系
" e8 ~$ P& C' h% g换种思维考虑,假如轴流风机装在厂房墙上用于通风,正好安装位置前有个平板式障碍物挡着,这个障碍物离风口多远不会影响排风?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-25 21:36:05 | 显示全部楼层
我也想了解一下通风机相关知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员