三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。  - K% ^; y) ?8 ]8 B8 B7 |+ _

    一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。

4 `2 D5 O5 ]8 G8 \9 f

    1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。

2 v8 N5 c# ?9 W) [, L* w

    2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。

: w) F, o* T2 y/ w7 Z5 D% q; V& a/ ~

    二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断

+ n( L X1 o1 y9 x$ k2 E+ k/ S
/ M# D7 u, N3 B$ K) c ^' f

    1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。

# P+ B: {9 G" y& W

    2.故障排除①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝;③消除接地点。

9 X$ K1 A8 x* \0 C$ A; K

    三、通电后电动机不转有嗡嗡声

# b2 S0 U' T0 a

    l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。

+ } f- o0 H" j d& m, c

    2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并消除机械故障,⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。

. c) L9 }. U2 _# j2 c

    四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多

8 p7 V* ]2 |1 N5 D8 u

    1.故障原因①电源电压过低;②面接法电机误接为Y;③笼型转子开焊或断裂;④定转子局部线圈错接、接反;③修复电机绕组时增加匝数过多;⑤电机过载。

+ z# X2 L, }5 \1 F/ C) ]

    2.故障排除①测量电源电压,设法改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。

+ A3 q% ^# f0 w9 v$ _

    五、电动机空载电流不平衡,三相相差大

J! O: ~/ y, c$ F" w( R" N4 x& o

    1.故障原因①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;②绕组首尾端接错;③电源电压不平衡;④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。

$ W1 q1 \, b3 z4 V5 c5 ~) Y- S

    2.故障排除①重新绕制定子绕组;②检查并纠正;③测量电源电压,设法消除不平衡;④峭除绕组故障。

$ O5 @! [( j. L* ]& `3 i

     六、电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动

" V9 {) A5 b( B# `& C

    1.故障原因①笼型转子导条开焊或断条;②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。   

+ B; b$ C& P) O# _6 X$ {( k

    2.故障排除①查出断条予以修复或更换转子;②检查绕转子回路并加以修复。

' M3 |9 |2 O- F# s) [

    七、电动机空载电流平衡,但数值大  

; r _$ B. l# c, }8 }5 j% a: B2 v

    1.故障原因①修复时,定子绕组匝数减少过多;②电源电压过高;③Y接电动机误接为Δ;④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短;⑤气隙过大或不均匀;⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。

$ {- e3 G" a; R2 Q Z

    2.故障排除①重绕定子绕组,恢复正确匝数;②设法恢复额定电压;③改接为Y;④重新装配;③更换新转子或调整气隙;⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。

. _, r7 n I- V0 z, ^2 M

    八、电动机运行时响声不正常,有异响

: d; |. G# M- u- P

    1.故障原因①转子与定子绝缘纸或槽楔相擦;②轴承磨损或油内有砂粒等异物;③定转子铁芯松动;④轴承缺油;⑤风道填塞或风扇擦风罩,⑥定转子铁芯相擦;⑦电源电压过高或不平衡;⑧定子绕组错接或短路。

0 ?5 V5 x: j. R: d

    2.故障排除①修剪绝缘,削低槽楔;②更换轴承或清洗轴承;③检修定、转子铁芯;④加油;⑤清理风道;重新安装置;⑥消除擦痕,必要时车内小转子;⑦检查并调整电源电压;⑧消除定子绕组故障。

$ J4 O9 I+ X1 @% _0 ]. u

    九、运行中电动机振动较大

6 M1 K. K, h$ W6 V' F) X( `2 y& i% U

    1.故障原因①由于磨损轴承间隙过大;②气隙不均匀;③转子不平衡;④转轴弯曲;⑤铁芯变形或松动;⑥联轴器(皮带轮)中心未校正;⑦风扇不平衡;⑧机壳或基础强度不够;⑨电动机地脚螺丝松动;⑩笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。

& z& M' j1 N) I3 ^. H0 V0 F: [( {

    2.故障排除①检修轴承,必要时更换;②调整气隙,使之均匀;③校正转子动平衡;④校直转轴;⑤校正重叠铁芯,⑥重新校正,使之符合规定;⑦检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;⑧进行加固;⑨紧固地脚螺丝;⑩修复转子绕组;修复定子绕组。

5 M6 u3 ]# H! U4 M4 i

    十、轴承过热

" f1 X' @: B$ c3 b3 ]& B

    1.故障原因①滑脂过多或过少;②油质不好含有杂质;③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);④轴承内孔偏心,与轴相擦;⑤电动机端盖或轴承盖未装平;⑥电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;⑦轴承间隙过大或过小;⑧电动机轴弯曲。

; p: S! k8 ]# m2 l9 E# X. u

    2.故障排除①按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);②更换清洁的润滑滑脂;③过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;④修理轴承盖,消除擦点;⑤重新装配;⑥重新校正,调整皮带张力;⑦更换新轴承;⑧校正电机轴或更换转子。

8 S. S/ o# y' C4 T- ?

十一、电动机过热甚至冒烟

+ {) A7 v! Z0 E# j" D g

    1.故障原因①电源电压过高,使铁芯发热大大增加;②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④定转子铁芯相擦;⑤电动机过载或频繁起动;⑥笼型转子断条;⑦电动机缺相,两相运行;⑧重绕后定于绕组浸漆不充分;⑨环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;⑩电动机风扇故障,通风不良;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。

: u5 g4 [ t7 m) c+ _* y

    2.故障排除①降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;②提高电源电压或换粗供电导线;③检修铁芯,排除故障;④消除擦点(调整气隙或挫、车转子);⑤减载;按规定次数控制起动;⑥检查并消除转子绕组故障;⑦恢复三相运行;⑧采用二次浸漆及真空浸漆工艺;⑨清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;⑩检查并修复风扇,必要时更换;检修定子绕组,消除故障。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-12 23:43:22 | 显示全部楼层
三相异步电动机确实很复杂啊。。。
回复 支持 反对