发表于 2016-3-4 08:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的产品是影像测量仪,在调试的时候,用的步进电机,当通过控制器--驱动器控制电机时,走一段距离,电机停止,脉冲已停止发出,但光栅尺读数还会跳动几个um,然后才停下来,
6 g/ @( t* Q+ o9 d8 O3 g+ P3 ~4 W但是如果用脉冲发生器(编程模式)直接控制电机,读数与脉冲同时停止,没一点问题,但是脉冲发生器调为手动,光栅尺读数还是会跳动,一直找不到原因,换电机、调细分都不行。4 U7 |+ N1 z/ S6 G  }
还请有过经验的大神给点意见,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 09:23:57 | 显示全部楼层
换读头呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 09:34:27 | 显示全部楼层
只能说明你的机构确实在动4 v- W# D  {- l2 G
几个微米,用千分表都能打出来,你确认一下。  M9 y' T8 x+ q& ]7 d9 f
如果程序走,没问题,那是你手脉处理有问题。估计你是手脉进高速计数器,然后经过处理后再输出给脉冲口。手脉停,并不能代表你的脉冲输出就停了,你可以监控一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 13:02:28 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况,是光栅出问题了,线头接触不良了,拆开重装了一遍就没问题了