泵应该选多大的伺服电机

[复制链接]
发表于 2015-9-23 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个转子泵一圈输出170ml.  由伺服电机带5:1的减速器驱动,泵的工作是间歇式,每1.2秒动作一次,每次动作时间最长0.7秒,每次需要转1.5转,问选伺服的电机  1500转每分,2.0kw电机是否合适
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 17:40:39 | 显示全部楼层
可以用阀控制吗?电机一直转、控制出口阀门来控制流量或开闭。2kw这么频繁的启动不好吧!
回复 支持 反对