机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4022|回复: 4

广数980TD 013 报警 求解决

[复制链接]
发表于 2015-7-26 22:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广数980TD  013报警 怎么解决啊    界面上显示主轴转速倍率没有了    一给转速就报警!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 14:59:19 | 显示全部楼层
自己不懂,找售后。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 22:00:46 | 显示全部楼层
貌似圆弧参数错误吧?看看起点和终点距离会不会太大,加大编程R值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 20:33:05 | 显示全部楼层
编码器问题吧,以前碰到过类似的但是步是980系统,编码器上的同步带断了,系统检测步到转速,就一直报警,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-1 21:37:45 | 显示全部楼层
013报警内容  主轴模拟电压控制无效状态输入了  S00~S99 以外的 S 指令$ z; g+ T+ ]+ X# p9 l3 o
解决方法       按复位键消除报警,再修改程序
' Y. f3 _# s: O! V5 b8 g. G- `6 @6 \" y  }, e+ f$ f
你给个0-99之间的转速看下。。。如果是楼上的说的那样,还有可能是测速电机连轴器断了或松了。