这里的启动应该是全部风机同时启动,怎样避免风机转速不一致,有的快,有的慢,甚至反转的情况?
) A; Y7 h/ a" y8 ^) T5 j. t0 W1 i
查了一些资料,俺的猜想:/ g7 g- l5 g' n* L
, {7 e6 [8 g; w# X9 }
出现以上原因,是由于电机电缆过长(100台风机,电缆得多长!),造成分布电容过大,加上变频器输出脉宽调制的方波含有大量的高次谐波,使漏电流增大,造成波形严重畸变,才出现风机反转等的现象。
# Q. b% M# S4 }1 n3 S* z
) q" l/ {3 m' V* y 转速不一致,可能的原因:(1)风机负载不同,风机轴承的摩擦力增大什么的;(2)还是波形的原因,电缆到每个电机长度不一致,波形畸变程度不同,结果是风机输出转矩有差别,造成转速不一致。
( A3 U$ c. F3 O
% U3 \0 X, L, {* n, y 解决方法:在变频器输出侧接入电抗器,或减小变频器载波频率,抑制高次谐波;用单条动力线引到现场的电机处,再分散开供电,以减小分布电容。, ~2 y. ]) b* r1 O0 w3 j
z3 p" S7 v# q( S( Q3 t- P 启动过程:多台风机并联接到变频器上,同时启动,这个启动过程,俺除了知道给变频器一个启动指令,再控制它的频率(多段速、外部模拟量或走通信),设置一下加速时间外,实在想不到还有其他启动方式了。螺旋线大侠又说,和变频器本身的控制无关。那怎样处理这个启动过程才能解决风机转速不一致,甚至反转的问题呢?单台风机顺序启动是否可行?变频器多段速驱动?
+ s# _" b+ F" p7 M# V2 `2 p6 L 以上纯属俺的瞎想。4 I7 e6 B& O4 b. d
3 D+ k4 \! i* M) \( v' j, E5 ^" ` 望大侠赐教! @螺旋线 @2266998 |
评分
-