设备金属外壳上有偶尔有持续静电,怎么解决?请教大侠们

[复制链接]
发表于 2015-6-2 00:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教大侠。
( n, w* Y) Y% Z3 B谢谢!
7 W  f2 t  w' y# \7 T- K7 y# l
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 01:06:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 08:21:18 | 显示全部楼层
接地电阻 小点....

点评

一般是怎么接地的?设备外壳要怎么接地?开关电源地线有与三孔插头的地线连接不算接地?另外从开关电源的地线引了一根线接到设备的金属外壳上,这种接地方式合理吗?  发表于 2015-6-2 08:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 08:43:33 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-2 08:21 ( b. {+ a9 ]1 f4 p
接地电阻 小点....

5 H" u- a* R4 F' `你家线号  PE 那个啊..........jiong$ t) Q- d, m3 r; ^2 o; U% c

点评

PE接了插头的地线。什么意思?  发表于 2015-6-2 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 09:12:07 | 显示全部楼层
估计都不按规范接线吧,所有电气接地做好了吗?

点评

比如有的地方用到变频器,PLC等等都接地了吗?  发表于 2015-6-2 09:55
驱动器的接地线,开关电源的PE都和插头的接地线接在了一起  发表于 2015-6-2 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-2 09:30:31 | 显示全部楼层
在线等~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 12:35:27 | 显示全部楼层
挖地三尺,把线头埋进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 13:45:29 | 显示全部楼层
如果是小设备,首先用摇表摇一下外壳与电源(比如插头)的绝缘,首先想到的是修复绝缘,
6 }  Z" D- q: C* b7 a) P+ i绝缘没问题,然后外壳接地,
( G2 C: K# Q% u+ r) x4 f6 u& F0 H' @( a一般把埋入地下的东西作为“地”比如暖气片,水管,建筑物的钢筋等。可以将底线拧在这些设备的裸露部位,没有漆的,比如螺栓等,或者用锉刀开出个裸面,将底线缠在裸露位置。
回复 支持 反对