概述:
: }: J8 z" x7 \8 Q: I; E7 B( b# Y  o, l& JPLC通过模拟量输出端口输出4--20毫安的电流来控制调节阀门的开度,4--20毫安对应阀门的的开度0--100%,成线性关系。闭环控制可以用压力传感器之类的测量工具进行反馈。) i% p/ i7 p5 [; V% ^  U
问题:想要实现的功能,例如:量程范围10MPa,当输入5MPa时,比例阀按一定时间增加到我想要的效果,之后与压力传感器的实际数值比较,用压力传感器的数值去校订比例阀!!!!大概是这样的!想请教各位前辈实现这种功能的电气方案?多谢指点
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-24 22:58:49 | 显示全部楼层
看你发几遍简单说下,你是想定压控制,但运行过程中压力值会荡秋千,至于荡多高就要看你的系统响应。
4 e& f+ `  S9 ?6 i简单的方法:可调数显压力变送器直接控制放大板,然后电磁比例溢流阀。. H8 Z0 E* |) r: W% M7 s; ]
用PLC控制:S7-200为例,S7-200(224)+EM235+TD200(400)+压力变送器+放大板,做PID控制0 B% s$ f% O6 ?
有工控机或组DCS另说,看情况还要用到放大和隔离。
! [8 i9 \  J* b+ n2 M- P# W& K5 A' A7 e1 u$ z  V3 O: U- G9 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-25 06:11:02 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-25 09:58:53 | 显示全部楼层
可以直接用pid做压力闭环,响应速度要求不高的话,plc也够用了。楼主叙述内容感觉像是先用开环控制,到目标值附近再切入闭环控制,这个切换过程可能会引入冲击