机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 小白鹭叔叔

关于PLC直接驱动电磁阀

[复制链接]
发表于 2015-4-14 10:38:30 | 显示全部楼层
我们公司5年都没加过 一直没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 10:03:10 | 显示全部楼层
好多意见?采取哪个呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-18 13:52:47 | 显示全部楼层
小眼睛别眯着 发表于 2015-4-17 10:03
. s" j9 ]; P6 u- u& u7 B0 n  r好多意见?采取哪个呢?

5 E5 z" E+ I$ V: e& D1 J+ M* a% i6 d直接驱动(不加中继)
' V: v& v+ d* B  o3 _# |# R
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-21 23:33:28 | 显示全部楼层
设备维护方面的话,加中间继电器好点,一个缓冲,烧就烧继电器触点,不行就换一个!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-28 21:32:27 | 显示全部楼层
初学者,还是加个继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-30 22:18:07 | 显示全部楼层
最好还是加个中继,安全一点。
3 @' }) U0 e' O, n, K8 c* r; A& u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 19:47:16 | 显示全部楼层
不错
: t: w9 [5 b/ ?% w) Z, E. q: Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-28 22:09:11 | 显示全部楼层
如果没有外行乱搞,把强电送入输出点,那么就不会有问题,因为继电器和电磁阀内部是一样性质的电磁线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-28 22:13:19 | 显示全部楼层
尼古拉斯晓飞 发表于 2015-2-3 17:53 : t" d" H+ @9 B) S& x) ^6 W
最好加上中间继电器,单位有台设备每天手动操作1000次以上,在没加中间继电器的情况下,触点基本上1个月左右 ...

( A) I' N% S1 i6 e  O% J你没看清楚前提条件:晶体管输出的PLC# R) W+ z* c  S! b5 p- @3 H: g- }3 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-13 19:55:51 | 显示全部楼层
三年机器,直接驱动,没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报