机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4692|回复: 3

抱闸伺服电机用整流桥怎么接线呢 请教

[复制链接]
发表于 2014-11-24 23:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mfl168 于 2014-11-25 00:00 编辑

    伺服抱闸电机线圈是直流电24V,用变压器交流24V通过整流桥交流变直流,再通过继电器控制电路的闭合,可行吧?

    伺服抱闸电机两根线0V 和24V两根线;  变压器24V和0V两根线; 驱动器的抱闸接线端子两条线,正+和负-,总共6条线和一个整流桥的四个接线端子,还要加上一个继电器,
   
    请问6根线,整流桥和继电器它们相互之间怎么连接呢?  请教  请教 请教 !!!

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 07:49:01 | 显示全部楼层
伺服电机的抱闸建议使用开关电源供电,并在抱闸侧安装续流二极管。
如使用变压器、整流桥的接线如下:


1.jpg 2.jpg 3.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 08:27:29 | 显示全部楼层
楼上明白人!重点是续流吸收!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-25 19:19:09 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2014-11-25 07:49
伺服电机的抱闸建议使用开关电源供电,并在抱闸侧安装续流二极管。
如使用变压器、整流桥的接线如下:

感谢这么仔细回答。  图上只有整流桥与变压器的连线,如果这样报警的话,抱闸是不会自动抱死的。

所以驱动器的HOLD+ 和HOLD-的两条线怎么接呢,另外继电器的线圈用哪里的线路供电呢     

如果不行还是换电源盒子算了,
回复 支持 反对