空调5P柜机内机风扇系统噪声问题

[复制链接]
发表于 2014-11-5 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本来我们的5P柜机内机采用的是交流电机后来改成了直流电机,还是原来的前向离心风叶,结果在转速分别360r/min,420r/min,以及480r/min时出现了异常噪声,类似蜜蜂的嗡嗡声。更换尺寸相同、结构稍有差异但结构刚度高、跳动小的离心风扇后,异常噪声明显降低,后来我在我们的风扇和电机之间加了一个橡胶垫,异常噪声也明显减小了。但橡胶容易老化,结构不可靠,请问可否有其他降噪方案,请高人指点,谢谢!- S  R. X4 [1 D- d, ~( L5 Q% U0 W+ r
  

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 11:26:34 | 显示全部楼层
@frazil  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 11:39:33 | 显示全部楼层
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。$ J0 c. y6 U2 O/ L) R! c5 r1 J" t

* D7 i! n0 R% v  s1、强化风机的装机部位结构的刚性;& E& D: y7 P# h- y" S( c
2、选用弹簧阻尼器于风机和结构件的连接;
! K7 I) C3 h  s8 G8 A' A) N3、增强箱体的刚性。
. a3 R% Z& [1 u( h+ G
$ E' h& K8 B" ]8 O& Q" x! P2 项是最简单与最常用的方案 6 q/ N7 ^" ]$ O( W2 {! `# ?

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 12:09:43 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39
  M2 X( e: k  d$ \机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
  k5 a4 I. `9 a$ j7 j$ v
5 S# l: H2 i( \2 p1、强化风机的装机部位结构的刚性;

$ c- H/ x0 o4 U' h谢谢,那我先简单的加一个弹簧试一下效果吧。
/ Z* c7 k3 a. H5 A1 }# z5 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 23:39:22 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39
' R* n8 i( `' a: R$ v& B机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。/ e2 l4 X$ V5 Z

1 `3 Y: @" d9 b/ L* n4 i5 u1、强化风机的装机部位结构的刚性;

7 ]9 }$ A4 M3 _. u2 M应该是共振,还有,有时候在箱体上覆一层阻尼材料也会有作用。
) z, h# S" E9 P3 z) p

点评

俺有个钣金件就要拿去包尸VC  发表于 2014-11-6 00:14

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
LIAOYAO + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-7 16:58:27 | 显示全部楼层
同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 14:29:04 | 显示全部楼层
可以参考滚筒洗衣机的安装结构,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-11 17:50:25 | 显示全部楼层
提高下速度拉,避开共振速度区域