机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2613|回复: 5

空载电流的困扰

[复制链接]
发表于 2014-8-29 23:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的皖南电机YE3,空载测了一下电流(钳流表),接近额定电流,带上负载反而小了,为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-30 02:02:52 | 显示全部楼层
有没有可能空载的时候,电机没有达到额定转速,看到的电流实际上是启动电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-30 21:57:45 | 显示全部楼层
这个不可思议的情况不予置评。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-31 11:21:46 | 显示全部楼层
空載馬達有沒溫升? 拿去其他車間試, 看是否相同現象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-31 20:54:47 | 显示全部楼层
用的是变频器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-31 21:01:19 | 显示全部楼层
如果是,那换专门的钳形表。原因是谐波的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报