请教FANUC系统#100-#199变量在什么情况下会被清空

[复制链接]
发表于 2014-8-25 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了急停、复位、程序指令以外,还有哪些情况会清空#100-#199变量?非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 16:28:05 | 显示全部楼层
#100~#199是公共变量,断电后会清空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 19:15:12 | 显示全部楼层
看参数,查参数说明书。No.6001#PV5,/ [4 |: t7 J3 q3 B3 _/ H% }
No.6001#6CCV(切断电源是否清零)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-26 10:26:25 | 显示全部楼层
感谢二位的热心回复,断电肯定是清空的,参数6001#6设置为1,RESET是不清空的。! m" y1 p+ N8 {0 A! [

: ?. y* _$ I3 ^' @/ o- g$ w: o请大家继续帮忙考虑一下。1 m. x: u7 m0 t6 S$ z4 Q: {6 s
. Z0 l' |6 T' Y9 z% L" }) P
我们遇到的情况是探针探测工件超差发出一个报警,这时候有几个变量是清空的。. X( ?. J8 a7 _0 D