回复7#: 泵的进油管截止阀关闭 我指的是泵的压力油管(出油管),不是泵的进油管(泵的进油管没有截止阀)。因为泵根本达不到10bar以上的压力,所以不会溢流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 20:11:27 | 显示全部楼层
zhouxike45518 发表于 2014-6-5 19:47 : ]& Y2 f! A# w7 t' O5 O: ?
回复3#琥珀0325:你说的很对,先更换了板式换热器,又更换了循环油泵。更换国产板式换热器后效果就不如德国 ...

1 j$ s; y2 A" i( M* I原来是这样的。建议检查一下冷却器的选型是否恰当。选型时的条件主要有进口和出口油温、进口和出口水温、油的流量、水的流量。一般而言,冷却器的功率一般不应低于液压系统输入功率的15%-20%。9 \+ L! ]. U  t4 f$ X/ b4 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 18:51:24 | 显示全部楼层
油温不正常  不稳定  很正常啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 10:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
液压油一般在三十五度左右最佳,可以购买油冷机,现在有带压缩机的油冷机,我们公司的液压机就是用的油冷机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 10:33:07 | 显示全部楼层
我觉得如果对油温要求较高的话,可以直接买油冷机,和冰箱差不多原理,带压缩机的,效果还可以,还比较美观
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 07:46:59 | 显示全部楼层
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-24 22:04:09 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 11:02:22 | 显示全部楼层
你可以看板式冷却器进油管与出油管的温差,如没有温度表,可以用红外线测温枪,大概温差超过3度,那么你的板式冷却器是没有问题的。油温升高,降不下来,你可能要找找其他原因了。比如:溢流阀(作安全阀用)内泄,现场控制元件内泄都会使油温升高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 11:03:29 | 显示全部楼层
你可以看板式冷却器进油管与出油管的温差,如没有温度表,可以用红外线测温枪,大概温差超过3度,那么你的板式冷却器是没有问题的。油温升高,降不下来,你可能要找找其他原因了。比如:溢流阀(作安全阀用)内泄,现场控制元件内泄都会使油温升高!