厂房中柱倒了,这个柱子是被剪断还是拉断?

[复制链接]
发表于 2014-5-6 22:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X7 @4 }" ?9 v2 g5 [3 ?& I
我们公司的项目,钢结构厂房是我们结构专业工程师弄的,目前正在进行钢结构厂房施工,今天中柱倒了,说的说是被风吹倒的,说的说是施工单位没立直所以倒了。。。看看下图就知道!!监理说柱子被剪断了,要我们结构设计人员过来;我们的老工程师(搞电的)也说是被剪断的,并说肯定是施工单位没立直,怎么怎么地;我看了下现场,并看了下图纸,两颗地脚螺栓!!中心布置,柱子高10米多,心理想,这个风载不吹倒它才怪。。。好歹我学过力学呀,我认为是立柱在风载作用下,下面的螺栓受个倾翻力矩被拉断了!!各位专家,你们认为怎样?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:33:02 | 显示全部楼层
应该是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:38:35 | 显示全部楼层
在两螺栓垂直方向应该有限位,否则水平的周期扰动会造成螺栓很大疲劳剪切。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-6 22:45:53 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2014-5-6 22:33
% d! j1 H% ]" g& n" `4 ^/ @: p9 ?( W! E应该是的
( Y7 K" Y! T6 l* [) ~5 O4 C
明天靠他们去策,看谁谁付责任了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:51:56 | 显示全部楼层
如果是拉断,那地脚螺栓应拉出、弯曲,这十多米长的立柱就两条螺栓——奇怪?如果是剪断的,那地脚螺栓断口有顺着一个方向的切纹,并且边儿有弯口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 23:01:40 | 显示全部楼层
拉断和剪切都有把,剪切断起很大作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 15:49:48 | 显示全部楼层
没接触过这种,只是有个疑问啊,先不说施工立的直不直,单是10米长的柱子本身直线度有那么好吗?怎么的都会有剪力吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 16:12:44 | 显示全部楼层
剪力不知道有没有,扭力肯定是有。计算的时候算的是厂房造好后的强度,没想到挂大风,横梁没有架设,扭力没算对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-7 22:42:29 | 显示全部楼层
好高深
回复 支持 反对