先导式溢流阀,请教

[复制链接]
发表于 2014-1-14 21:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先导式溢流阀,(力士乐DB),如果选择控制油外部供给,那么阻尼孔4在控制油外部供给时起什么作用?需要堵起来吗?
0 ~( }& B5 s! f( U4 u如果选择控制油外部供给,那么控制油的压力是不是要大于A口压力呢,如果小于A口压力,那么主阀芯就会开启,这么理解对吗?请指点!
, q) @/ I! o% x& d7 z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-14 22:48:19 | 显示全部楼层
        阻尼孔4大小决定了 主溢流阀的响应时间      A口压力为先导溢流阀设定(即弹簧12所调定压力)     如果选择控制油外部供给,则12弹簧压力要设定得比X口高的压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-14 23:25:49 | 显示全部楼层
路过,学习了一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-23 20:12:18 | 显示全部楼层
外控时,4位置阻尼螺钉应该堵上,避免误动作; 至于X口和A口的压力关系,没具体测试过,X口压力是中间的先导阀来调定压力的,它决定了A口开启压力,当然如果X口压力太低,就是中间先导溢流阀锁死,A口也会开启