钢结构矫正是怎么完成的?

[复制链接]
发表于 2014-1-10 00:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看书,看了钢结构安装的一些基础内容。
' K- m3 U9 e4 ^6 P! U& @关于安装用螺栓临时固定后要“矫正结构”。这个怎么完成的?螺栓固定了不就基本不动了吗?% W; @1 @- D, \' J5 _% E) w4 t
难道歪了就硬扯扯正? 求有这方面经验的大侠帮我解解惑。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 08:38:26 | 显示全部楼层
不是内行,算做抛砖引玉吧。
8 a( ~' }* R% _. H4 z. q6 T7 n钢构厂房的立柱安装螺栓4-8只,浇混凝土时螺栓头露出较长,立柱就位后可调整,以达到行吊轨道的安装要求。调整完成后拧紧螺母,封灌混凝土。由于螺栓头露出较长,调整时可能硬扯扯正,或者加热扯正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 08:43:13 | 显示全部楼层
看场合吧,工程和设备安装有用火烤的;常态下,在一定范围内也可以顶压啥的,就当是过定位吧,毕竟钢材还是有点弹性的,但范围很小,否则内应力大了也吃不消。  u- R; l9 a7 j; u9 J1 M
钢结构这玩意,特别是大家伙,基本不可能用多少丝来衡量其误差,设计出来的尺寸,有些在现场安装时就会有问题,都需要在后期施工时就地解决了。另外,钢材热胀冷缩的变形量,也是必须考虑进去的。
; V, D; j- \9 ]  r# e$ J至于歪了就硬扯,那是胡扯,超过规定范围了,就不能瞎扯了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-10 11:18:23 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-1-10 08:38 . G: A% S: A& d/ s
不是内行,算做抛砖引玉吧。6 J; s8 s) j2 I# @$ c
钢构厂房的立柱安装螺栓4-8只,浇混凝土时螺栓头露出较长,立柱就位后可调整, ...
! `, U; ^5 h( |; t) o& j2 T/ g
谢谢大侠,就是结构在完全限制之前还属于可以产生位移的状态。处理到位再全部限死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-10 11:23:52 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-1-10 08:43
2 G% y2 P5 S; `+ Q$ C看场合吧,工程和设备安装有用火烤的;常态下,在一定范围内也可以顶压啥的,就当是过定位吧,毕竟钢材还是 ...
. _: Y& u! T5 z: e1 O" K( v
多谢大侠指点。昨天一直考虑要是螺栓孔错位了该怎么办...现在终于有答案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 22:27:31 | 显示全部楼层
按照我的短浅见识,应该有机械(力)矫正和加热矫正两种
/ `% Z' a7 r% l
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 16:55:19 | 显示全部楼层
高温校正  不过较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 19:35:15 | 显示全部楼层
大侠,矫正这个问题太高深了。大侠先去看本书,了解下矫正原理,很多问题不要问别人自己就知道了,哈哈。崔甫《矫直原理和矫直机械》。

点评

谢谢大侠推荐,直接一找,新浪就有  发表于 2014-3-30 16:30
回复 支持 反对