机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5111|回复: 7

在一个焊接钢管里加2/3导热油,用电炉丝直接加热,是否可行?

[复制链接]
发表于 2013-12-7 15:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单陈述一下,在直径120mm、长1300mm的焊接钢管里面加入2/3容积的导热油,用电炉丝直接加热,是否可行?3 s4 k, l; N# I) u
+ O9 b& v, _" S# T3 V( h. c- {; f
谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 17:11:16 | 显示全部楼层
你的加热功率是多大的? 别用电炉丝。直接买根不锈钢的加热管装上就好了。要无缝的。记住容器上要开个排气孔

点评

市场上卖热加热棒的很多,福建有很多老板在珠三角有作坊。  发表于 2013-12-7 23:35
正解,电炉丝会有意想不到的事故,  发表于 2013-12-7 21:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-9 10:36:04 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2013-12-7 17:11
: G  |6 o$ K6 y0 m4 A& T* l8 O你的加热功率是多大的? 别用电炉丝。直接买根不锈钢的加热管装上就好了。要无缝的。记住容器上要开个排气孔 ...

" m0 t/ g# w: W) b, {+ j我这用的是加热管,一根是5kw,共三根。直径120mm的管固定在直径250mm的管中间,管和管中间是风道,风速大约是15-18m/s,这加热装置是加热中间的风,让其升温。120的管壁不能太厚,约2-3mm。在250管的上方加一小成油槽,温度升高后导热油膨胀可以直接到成油槽中。由于成本原因,这加热装置没有加循环系统(循环泵)。我们公司没有专业人员懂这玩意,希望大家提些意见,再加以改进。谢谢。* U/ w! {" y' M7 v6 W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-15 22:46:46 | 显示全部楼层
直接用带翅片的加热棒不就得了,搞得那么危险且复杂干嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-16 11:25:06 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2013-12-15 22:46
( C# U3 `1 d% _8 A直接用带翅片的加热棒不就得了,搞得那么危险且复杂干嘛。
" j; M, H+ K& Y" z. w
开始就是直接用的带散热片的加热棒,因为加热的循环风温度比较高,需加热的东西怕烫,也怕着火,所以才该为导热油加热的。这是客户的要求啊。, i  s" t! [. R$ C) h5 d$ @
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 21:05:55 | 显示全部楼层
风雨兼程yang 发表于 2013-12-16 11:25
! [8 i* `% a' W. m$ u0 Q  M. J开始就是直接用的带散热片的加热棒,因为加热的循环风温度比较高,需加热的东西怕烫,也怕着火,所以才该 ...

& W) V+ s* `0 {6 |采用下送风,加长热风管,增加扰流板,多级控制加热,使得出风温度均匀可控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:15:02 | 显示全部楼层
我怎么觉得很危险啊

点评

多发更有意义的帖子  发表于 2014-7-19 09:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-4 16:44:25 | 显示全部楼层
导热油不流动,直接加热,时间长了会碳化,碳化的明显现象就是介质会变颜色。
3 `+ N/ c7 d4 s# A好的加热方式:4 I: n, y0 K; ?  L6 k/ ^' x" `
1、管道式直接加热,确保介质具备一定的流速
( s6 J6 _7 Z/ d6 K3 f2、间接式加热,通过板式换热器换热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-23 17:53 , Processed in 0.050368 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表