断水保护问题

[复制链接]
发表于 2013-12-2 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大大小弟近来遇到一个断水保护的问题,需要用冷却水的压力来控制气路的打开或关闭。也就是说当水路压力达到设定值时气路就会打开,低于设定值时气路关闭。类似于水气联动阀说的那种“水到气到,水断气断”。最重要的是这个阀门不能带电。各位大大有没有遇到过这种阀啊或者有其它更好方法?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 16:26:18 | 显示全部楼层
我竟然想到了马桶,求搭救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 17:22:34 | 显示全部楼层
弄个漂,跟钓鱼是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 17:48:40 | 显示全部楼层
看看疏水阀的结构能否满足你的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 19:36:04 | 显示全部楼层
气动阀有手动阀,在水管路上做一个支管,设计一单气动缸的结构,压力达到一定程度,推动活塞杆作直线运动,利用这个直线动作推动手动阀。压力减小,利用弹簧的力拉出手动阀杆。这个思路行不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-10 15:45:47 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2013-12-2 17:48 * ?+ a4 E8 V$ V( x5 X
看看疏水阀的结构能否满足你的要求。

" ^$ E9 N; {! c5 f恩,小弟去看看,多谢5 o3 ], Z& ^3 k' G  ~, X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-10 15:48:04 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-2 19:36 " D  g% b' B% {! w: K0 @1 w
气动阀有手动阀,在水管路上做一个支管,设计一单气动缸的结构,压力达到一定程度,推动活塞杆作直线运动, ...
( N1 Y9 |4 E% S3 W. w- s
多谢大大关注,思路确实行,但是控制精度不容易调啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 17:57:21 | 显示全部楼层
同意五楼说法