复位无法回到起点,程序出问题了

[复制链接]
发表于 2013-11-27 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来做的一台设备,松下PLC 松下伺服 加威纶通显示屏,调试的时候发现,只要按了急停,然后松开急停,复位无法回到起点位置,总是在±0.2徘徊,所有每次按了急停都要调机。+ C6 |! S8 @6 w! ^
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 20:37:57 | 显示全部楼层
这个多半是线路信号干扰,在回路中串电阻和并电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 20:40:14 | 显示全部楼层
我只知道按了急停就得重新对刀,是广数的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 20:58:40 | 显示全部楼层
+ — 0.2 电机有多少转角
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-27 21:55:45 | 显示全部楼层
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 10:54:55 | 显示全部楼层
YYchenyong9fu07 发表于 2013-11-27 21:55 $ \7 [7 L) S; u( o) L4 _: A
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。

$ a7 d+ O' D! r; G9 f! D6 w急停开关按下设备很多部分会切断供电,在起动和关闭的时候线路会有电涌冲击,你需要抑制这种冲击
7 [* E5 ^- q5 W" X6 ^% i' N- y8 d3 s

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
YYchenyong9fu07 + 1 xiexie

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-30 22:21:47 | 显示全部楼层
常用的办法有哪些啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 16:39:00 | 显示全部楼层
可以尝试将电机恢复出厂设置