发表于 2013-10-30 19:58:17 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-30 13:34 " z9 s# @6 a' y4 P
应该是东方的步进电机驱动,面板上的调速是与PLC组合成为它的上位机,功能不止调速,主要是位置控制。
3 S% z3 \: r! a; A7 [
好吧,就TM是东方的FBLD120CW,是我懒没去搜百度,也不注意认真看帖看图。您消消火!; u3 J& u/ }6 u# ?! w8 P* b  C

点评

那都是你的想象,什么都要依据的。不分开不也没事?就说那个PLC的滤波器,不加行不行?  发表于 2013-10-31 11:57
如果是我设计的话,我会把变频器与步进驱动分开。  发表于 2013-10-31 00:49
俺火不火是无所谓的。只是既然你想知道这个东西,就得认真,明确知道正确的结论。对吧。比如图片上的配电盘,小鼻子是不是布得挺认真的。  发表于 2013-10-30 20:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-30 21:23:56 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-30 19:58 " `. A6 k. F4 ]+ K4 B' i
好吧,就TM是东方的FBLD120CW,是我懒没去搜百度,也不注意认真看帖看图。您消消火!

% b- J; ~! K  h较真的理,电机是 V]WS}8(H_H7F6FDI5GE%)W6.jpg ,这是在采购电气资料单上找到的。还想请问下各位大侠,那个噪声滤波器是用来保护可编程控制器的吗?还有就是接了一个瞬时开关来控制变频器的,按下开关,变频器上显示的数据(频率)就直线下降直到为0,一松开开关,数据又开始直线上升到设定的值,请问这个开关是起什么作用的?小弟还没接触过变频器,所以还请各位大侠指点一二,谢谢了!
) y  n+ `% r6 k/ K' g$ `

点评

就是个停止启动按钮  发表于 2013-10-31 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 00:44:18 | 显示全部楼层
噪声滤波器翻译成电源虑波器更为好理解,变频器会有谐波电流产生,过滤掉可消除对PLC及步进驱动的影响;2 T4 Q) X! f4 L4 [% S' z
瞬时开关是位置急停开关吧?跟电机刹车与变频器联动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 20:55:04 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-10-30 21:23 * J% P+ E6 i* Y) U2 Y: F
较真的理,电机是,这是在采购电气资料单上找到的。还想请问下各位大侠,那个噪声滤波器是用来 ...
& {+ w6 Y) Z! _8 p! ~+ x" H
如果是启动停止按钮,那我一松开手,开关自动复位,变频器频率上升,下棍筒又开始运转,而且开关装在控制箱里面,所以就更不理解了& S+ I9 C  I- s) m8 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 20:59:55 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-10-30 21:23
2 J1 I( u+ x/ F$ S较真的理,电机是,这是在采购电气资料单上找到的。还想请问下各位大侠,那个噪声滤波器是用来 ...

! I: f2 _% k& l; Z8 `$ Y/ i; A2 z如果是启动停止按钮,那我一松开手,开关自动复位,变频器频率上升,下棍筒又开始运转,而且开关装在控制箱里面,所以就更不理解了
( `( C; q4 W+ F/ h* r' C
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:00:28 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-10-30 21:23 . d- {8 H+ f5 ?4 E. `4 a
较真的理,电机是,这是在采购电气资料单上找到的。还想请问下各位大侠,那个噪声滤波器是用来 ...
7 g9 I; a# G8 @- a
如果是启动停止按钮,那我一松开手,开关自动复位,变频器频率上升,下棍筒又开始运转,而且开关装在控制箱里面,所以就更不理解了
6 g" K! z' H+ M, k+ ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:07:29 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-10-30 21:23
, F5 x0 x" j6 e! I- w8 K; k较真的理,电机是,这是在采购电气资料单上找到的。还想请问下各位大侠,那个噪声滤波器是用来 ...

/ _2 t5 O9 l! I如果是启动停止按钮,那我一松开手,开关自动复位,变频器频率上升,下棍筒又开始运转,而且开关装在控制箱里面,所以就更不理解了) n# D( g0 @/ I) D
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 21:11:41 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-31 00:44 ) r$ v4 @" E- ]; L5 r
噪声滤波器翻译成电源虑波器更为好理解,变频器会有谐波电流产生,过滤掉可消除对PLC及步进驱动的影响;
. t1 `. p, H8 x, S7 Y瞬 ...
0 f7 a5 s0 ^- D/ f; t* h" F+ B
肯定不是急停开关,而且开关装在控制箱内,手一松开开关(自动复位开关),变频器频率又开始上升,下辊筒又开始转动,而且按下开关电机停下来的时间也不是很快的,是随着变频器频率的减小为0,下滚筒才停止转动
, q" o3 [- t6 ~. k6 b" ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 10:57:08 | 显示全部楼层
学习一下~这个貌似电机刹车与变频器联动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 07:38:48 | 显示全部楼层
路过,没遇到这样的