卷扬机主令控制器,一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流

[复制链接]
发表于 2013-8-25 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷扬机主令控制器:编码器OMRON, PLC S7-200 224,文本显示器TD200。变频器富士5000
4 V+ B0 {# J. s# w3 l工况:卷扬机下行到文本显示器200点数时,PLC控制继电器断开给变频器一个开关信号,变频器从15HZ到0.
8 q5 P' b0 S9 _& n% {* z
5 i, [9 e: Y# b2 i故障现象:现在是一到200点数时报故障,故障代码显示变频器过电流。能使用,但得复位。6 @3 E$ v# r- h0 S1 |
故障判断:1、变频器换一台故障依旧。: `# d% N+ c  T
                 2、文本显示器调到300点故障依旧。PLC输出信号正常
, x( }4 V* f% k# Y8 [4 P) s                 3、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试故障依旧 。显示变频器过电流。
# T  s0 N+ w1 u5 M! B# i                 4、更换所有继电器故障依旧。   0 d6 R* B  u. V( S9 V. i
                 5、断开电机电源,脱开编码器用手转动测试,当文本显示器到310点数时,拔掉15HZ继电器变频器到0,故障消失。
' L6 ~/ \( V5 {. G5 i  v5 [
3 A; \( i: `5 F5 |% W5 N+ D问题:继电器已换很多个了,难道是继电器座的问题?明天准备换继电器插座。
" r9 q# M) y1 k' ]不知道我说的是不是清楚,大家来说说到底是什么原因。5 d& N" n+ w+ z+ k2 Z" C  R
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:13:03 | 显示全部楼层
你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,0 H6 ~7 ?  [: u+ n% f' V, J5 F
2 B/ w; V" h* @4 W' J6 n
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,
1 G2 j* o" r/ D9 s" K0 O9 z! A9 u7 f; R+ L7 U8 v
我玩大转炉的氧枪系统,包括控制,3 S% I6 P" M1 Q9 A3 B* e1 [! N+ i, _
+ _0 k$ n' ?) t
对氧枪的卷扬机,有一整套控制系统,超行程报警,超载也报警,这都对应各个点位,报警了,看是那个点引起的?) |' c2 z, ^/ X/ F* O1 k0 c

3 L: `0 y% R2 D( w* R/ G) {& l( \有些点是人为设定的,在系统里面,过那个点就报警,还有些报警是外点输入的,比如过某点,在行程范围里面,但到这个点,载荷就超,也报警,
) U6 s+ z6 \% s* A# U5 {  X# m0 T: T
( K0 T3 {4 ~; w9 R" M3 U还有可能是主令信号错误,导致输出错误,就报警了,都有可能,! T( W8 X4 T8 Q" }' E

3 J6 W! ?* U1 m5 J" }你要先揪出来是那个点输入的报警信号,才能找到问题,   

点评

ipqjj,你检查一下信号电缆,换一个电缆看看  发表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是学习各种理论,融会贯通,你现在懂控制理论,是一个优势,把你这个优势用到你设计的东西里面去,比如有些齿轮箱要做力矩检测,你不控制加进去就可以,  发表于 2013-8-26 09:47
这是高炉卷扬系统,有下超下限上超上限一加二加三加等,只是有一个点变频报警,其它正常。现在能想到的故障点都查了。发现一个奇怪的现象:拔继电器和PLC给信号理论上是一样,但一个报错一个不报。  发表于 2013-8-25 22:17
我很想请教您一个问题, 怎么既做好机械,也能做一部分控制系统方面的,我现在主要做 变速箱, 读研是的工控机、PLC这方面的研究, 现在做变速箱设计是纯机械的,我 想怎么才能利用好我懂控制的优势呢,自己曾.  发表于 2013-8-25 21:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
plc程序里面故意加了一段 运行几千次后 一到200就停机1 G# E( s0 B( x  ?! W7 S
: c- R3 @  `/ t2 ~' y
设备款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停机的
5 o2 C! k% [$ Y& [0 J( s, e. R% {, Q3 E
80%可能 供参考

点评

其实,把plc连上电脑,在线监控一下就可以判断出故障了,顺便可以看看程序到底有没有问题。  发表于 2013-8-26 12:21
可能串信号了,点也封过,但串信号只能造成变频异常,怎么会过电流呢?不接电机也提示过电流,0到15上行正常,15到0下行就不行了  发表于 2013-8-25 22:32
这个是不可能的,没人敢这样做。PLC是正常的  发表于 2013-8-25 22:20
这个很容易查出来的,哈哈,到那个点,检测电机信号,判断真伪,封了这个点,给一个‘伪信号’,一下就知道了,没付钱是强制停机,他这个,肯定和哪个器件有毛病了,只是楼主自己说不出来,也不会逐点去摸  发表于 2013-8-25 20:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 21:28:39 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-25 20:13
- c) s0 |5 i0 ?6 j3 E) y  U你没说清楚,你描述的这个现象,人家没法接下去分析,* l; j9 I) M/ d4 ^
4 v& ^% M- x+ B" w3 Z0 }3 K- ]
给你举个比你那个还复杂的例子,但类似,

8 T2 p/ m# X" I- Q/ M$ U2 B1 x" p什么是不良信息不能提交,郁闷- j1 J# o. j$ o1 E2 L" _3 J" d( q) B& f
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 21:51:08 | 显示全部楼层
楼主仔细点检查下,应该能够查到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 16:57:32 | 显示全部楼层
楼主研究下,如果没有判断错,估计你的方向搞错了,说的这句话也错了:拔继电器和PLC给信号理论上是一样。
" O# a' e$ Y' V6 p1 g有时是不一样的,还有就是15HZ与负荷的关系,还有就是变频器控制模式的设置。  w7 i0 W% s! {, {& R
与外部故障无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报