在流体管路中设置气容有什么作用?

[复制链接]
发表于 2013-7-4 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠能给讲讲? 若能结合实例, 不胜感激!+ T3 O' A3 b9 Q9 y! }9 |& o
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 15:17:57 | 显示全部楼层
气阻与气容在一个系统里是一切用的," T7 |7 i8 s; e2 i. l" ~7 k' o

& o  H2 V- i! Q2 N' w- e' d' U- T原理类似电气系统的阻-容系统,学习一些过程控制的东西就可以了,就是一般知识,玩控制的都知道,* \/ P8 _6 |$ i7 V# `

0 u# c! r8 R7 q9 d说一个实例,涡轮压缩机的防喘振系统的检测就是这个系统,你找一套这个的说明书看看就行了,学习理论就找过程控制的书看看,大致就了解了,' r  _) ]7 U3 c/ l) v, k; u4 ?* {
/ [% F* k& G. h$ u7 F: x
好像论坛就有玩涡轮机的,也许他们会过来说那个具体系统的调节,
/ C% W1 _. t- D) O( m! P
$ _* R+ g, h1 ^) J8 ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:42:53 | 显示全部楼层
气容可以当作蓄能装置,用作安保系统,汽轮机上用,液压油站也用。有的系统必然有气容,比如压缩机的排气管路。排气管道容积相当于电容或者说弹簧,排气管道容积小,弹簧越刚性,相当于电容越小,不知道你熟悉机械振动还是RC振荡电路,总之最后的结果就是共振频率升高。送风阀/防喘振阀/放风阀就相当于电阻或者说阻尼,说白了就是拿来耗散能量的玩意。阀门开度越大,放掉的气越多,相当于电阻大,系统频率低,进口管道的气体相当于参振质量,好的压缩机加功能力强,惯量也就大。压缩机也相当于激振盘或者说干扰源,扰动来自旋转失速等气动力。RC电路有个起振条件,说白了就是要往系统中加进比足够还多一点的能量,然后切换开关/受到扰动,开始自振。排气端阀门会不断放散能量,也有压缩机不断往系统补充能量。但我们的目的不是让压缩机管道中的气体来回震荡起来——这叫做喘振,而是避免它。因为低频率高幅值的振动容易造成叶片裂纹,此外还有升温、轴振、炸膨胀节等问题。那么压缩机就需要防喘振措施。基本原理是测量进口喉差,“气容”压力,得到几个喘振点,绘制成停机、安全运行和调节线,在压缩机工况点超过放喘振线的时候,开大阀门,耗散足够的能量,就避免气体振荡了。压力可以理解为弹簧压缩量,加压的家伙就是压缩机,但它不能无限制的加压,由于低流量下流场恶化,它的加压能力会下降,导致气容气体倒灌,就跟化功大法反噬差不多。喉差代表流量,可以近似代表质量的位移,不发生振动的适合,就只有压缩没有回弹,开始振动了,喉差减小了,相当于回弹。阀门控制的PID参数要设置好,既要保证安全性,也不要轻易影响系统生产,还不能撞阻塞线,所以要快速开阀门,保证安全,但又要合理调整稳压力。动态性能差了不行,超调量大了也不行。还有配合挪线,阀门一定要是最可靠的,失效形式要是全开的。此外还一定要有最优先的程序设定——过线后安全运行,否则紧急停机。蝶阀的调节性能比闸阀好些,在国内吃得开些。测量的喉差还有其他用,比如压力开关的喘振计数。那个逻辑又要复杂一点,会依次导致逆流报警、安全运行和持续逆流停机。

评分

参与人数 3威望 +3 收起 理由
逍遥处士 + 1 问一答十!
xlf63 + 1
andyany + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 12:56:29 | 显示全部楼层
楼主,说的气容是什么东西呢,是不是所谓的膨胀罐呢,我是做水循环设备的,一般来说用对于密闭式的系统采用膨胀罐。开放式系统采用高位水箱,这种作用是用来稳定系统压力,保证系统压力稳定。一个系统中要有稳定的压力,才能更好运行。现在已将膨胀罐用在日常供水系统中,来保证供水的稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:26:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2013-7-5 16:58 编辑 2 V) d( f7 d- C/ s/ F+ a
2 a4 ^# Z  S' K' i7 a
我的气容,是在流路中有一个空气腔。这个腔一端和流体相连,另一端可开闭,打开时可以注入空气。; `9 b, e' }5 G4 g& c

6 T2 y& @8 Q2 t' f' g3 [水泵1把储液盆中的水送入筒3。筒3中有一连杆在电机作用下往复运动。连杆下端有一个阀,连杆向上运动时,阀打开;连杆向下运动时,阀关闭。水按箭头所示流动。5和8为气容。1和6为针阀,可调节开口大小。7为带孔隔板。
/ h0 m- D. C* Z7 N/ C' l( y, f连杆运动频率为20Hz左右。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 16:58:16 | 显示全部楼层
水泵1把储液盆中的水送入筒3。筒3中有一连杆在电机作用下往复运动。连杆下端有一个阀,连杆向上运动时,阀打开;连杆向下运动时,阀关闭。水按箭头所示流动。5和8为气容。1和6为针阀,可调节开口大小。7为带孔隔板。/ J) V1 a, n# ]5 `% U+ D
连杆运动频率为20Hz左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-12 09:03:45 | 显示全部楼层
这是一台很老的设备。说明书上说,阀(筒3中)后负荷采用二单元二参数模型,能模拟顺应性和阻抗,消除水击效果明显。压力波形上无水击。
1 J0 C1 x: Q4 B, B' S0 r( x* b: a+ S针阀提供了流阻,再加上气容,这就是所谓的二单元二参数模型吧。
2 B2 b! _; k5 Q& ?# l如图所示,筒3和筒4有一连接管。筒3上,纵向和该连接管位置相同,圆周方向的对面,设计有一个压力检测点。
: D4 r! ?1 u/ L2 Q3 T* j不知怎么证明所谓的“压力波形上无水击”?6 c4 l5 n; Z3 j- l6 E2 L