机加工厂,变压器问题求助

[复制链接]
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。
0 n2 D# [! m2 _) b6 J' Z7 ]% f  @6 x* z( q9 y
有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。( W! k( j& Y3 c% s. I7 D$ l5 R

& ]3 c! \) B& ]机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。2 A& s) w5 t: N( `
9 ~& C0 t& |9 ^+ I- O" ]
不知道150 180 大家有没有见过。
# @0 Q! _$ B/ [, F
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 20:21:57 | 显示全部楼层
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 20:41:18 | 显示全部楼层
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n
2 |, ^4 w; q: a: Z$ y/ f三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n+ u' I3 z$ `! w( g8 |
(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。3 N  j/ c' ]- l$ l) |! p
把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 21:32:13 | 显示全部楼层
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21
! G: t1 R) r* h) W你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。

  K% V* ^1 K0 Z( r经常一起动的5 `# n4 I  b1 V* v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 23:21:29 | 显示全部楼层
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21
' g; H* \( q  X0 p1 i, B2 u% j  O) u看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。

. S3 b7 M+ u2 a* T$ b, O- P7 S# `呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各! a5 z+ A- a, S/ x
回复 支持 反对