2线接近开关驱动24V继电器,求助

[复制链接]
发表于 2012-8-24 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟有一问题向各位前辈大侠求助:      
  p6 M: R' w+ x0 b% g/ {$ Y     现小弟用一个2线接近开关(感应距离70mm),串在一个DC24V的中间继电器和时间继电器中(两个并联),工作时电流实测为80ma。 5 \7 O* D3 W  G) T0 @; U/ a
         接线方式:电源正极    接近开关输入  接近开关输出   5408二极管  中间继电器和时间继电器的正极    继电器负极直接接电
8 h) w  h" p; z0 B1 C6 D                         源负       电源是蓄电池2 q9 H5 j5 y, t: \
         接近开关的输出端接了一个5408二极管,接近开关输出电流200ma(标签上写的)。- V4 G* F. u$ A( C  i7 _0 [; b/ E








3 m, }* M1 l! s) F0 ?5 q0 t: o      出现的问题:  工作几次之后继电器就无法工作,用万用表测量接近开关的输出端显示有24V电压,但接通继电器电路时电压 * W5 Y! E0 Q0 {( \; J% S: I: v8 L
                            显示0V。 设备上一共有4个接近开关,现刚开始测试已经有一个出现这个问题。% Q9 e* N6 q; h5 O3 I! X
  e/ {6 o9 E! T$ K: j# t/ `
  请问是接近开关的驱动电流太小了吗?   还是电路有问题(继电器没有续流保护),或者是元器件本身的质量问题?$ O8 L2 g' O2 e' W# M
                                                                                                               谢谢!. s0 w0 b( Z1 Q" o% I
  x, e3 N0 T- g+ ^3 b# [7 v
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 21:30:45 | 显示全部楼层
可以用接近开关驱动一个小型继电器,在用继电器触点接通继电器和时间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 21:33:22 | 显示全部楼层
继电器是电感,断开时有电压冲击,需要保护电路,具体不记得了{:soso_e110:}

点评

就是加续流管,在线圈并联二极管。  发表于 2012-8-24 21:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 22:06:38 | 显示全部楼层
续流二极管接反了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 16:07:17 | 显示全部楼层
需要续流二极管
回复 支持 反对

使用道具 举报