为什么更改CAD标注样式里的文字高度后,实际标注文字高度不变化?

[复制链接]
发表于 2012-7-17 18:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这几日在用CAD2004绘制工序图,打印出来后感觉标注文字高度有些偏小,但是在标注样式中修改文字高度后(由3.5改成5、10、20),标注文字高度不变化(连右边的预览中文字大小都不变化),不知何故,期待高手指点。
  [8 H2 J0 C# [5 W. l5 v. o9 U6 A0 _' `! u( q# g) F

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 19:11:19 | 显示全部楼层
跟俺一样的笨蛋,偷笑一下下。. Q# \* n6 t- G7 _/ o3 |

% G) L) x& e" ]) w8 z3 a去检查 standard 字的定义,一般是敲 ST (STYLE) 将字高改为 0 。  , ?/ c" B/ x' S3 d0 `- z2 O
这里字高有数字则固定文字的高度,0 则可以随标注那边的设定变动。) H0 B  P+ ~/ I. M: y
{:soso_e133:}

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 21:30:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦之译 于 2012-7-17 22:10 编辑 5 x; A( C) a' _3 q

$ B9 o0 [4 k0 m修改字高有两个地方,一个是“文字样式”里面,一个是“标注样式”里面;只有“文字样式”里面的子高是0时,“标注样式里”面的字高才起作用,否则字体的高度以“文字样式”里面的字高为准,此时修改“标注样式”里面的字高是没用的。我一般都是双击标注,然后在那里面修改“标注特征全局比例”来调整标注的大小,这样字体和箭头都按照比例进行缩放。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 21:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
3楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 11:00:47 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,今天 学到了{:soso_e101:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 17:19:26 | 显示全部楼层
以前也碰到过这样的问题,今天见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-11 23:52:34 | 显示全部楼层
一直没研究过,都是用属性刷了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 08:16:09 | 显示全部楼层
修改字高有两个地方,一个是“文字样式”里面,一个是“标注样式”里面;只有“文字样式”里面的子高是0时,“标注样式里”面的字高才起作用,否则字体的高度以“文字样式”里面的字高为准,此时修改“标注样式”里面的字高是没用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-12 12:42:06 | 显示全部楼层
学习了