机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4531|回复: 8

如何控制加热板左右温差

[复制链接]
发表于 2012-6-23 14:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有十多块加热板(长1600宽100高40),并排形成加热区,如何控制加热区温差小于5度?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-23 14:31:09 | 显示全部楼层
有好办法可QQ1031046134或13912509215
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 14:54:06 | 显示全部楼层
你横着放。怎么样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 16:34:14 | 显示全部楼层
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内,5 E  J8 o) @/ ?

  g  F6 y7 I% J# ^0 Y& U, x用蒸汽的,要在局部采用电补热,
, U1 b3 ^: Z1 z+ i4 B  Z& F" o# I& Z3 _- u$ k( L9 z) t
用热油的,直接就可以满足精度,当然用电的就更没有问题了,
- Z: T4 Z, d  X4 g( ~4 Q2 k# f8 i+ W5 ^0 Y0 {7 e# L2 A
先做一个散热模型,这个可以计算出来,按温度梯度布置管道或加热器件,再考虑车间的风流动,就可以了,没有什么复杂的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 13:56:52 | 显示全部楼层
pid
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 11:00:04 | 显示全部楼层
PID不是什么问题都能解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 17:09:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-23 16:34 $ Y4 R, A) A( V0 r, A# ^; Q4 h' f- P
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内," x# ?  @  |' h% b" U4 @+ L
+ F+ b* m$ {9 A! _0 H7 ^# F0 W. F
用蒸汽的,要在局部采用电补热,
3 X; \3 a3 q( _( r; N
您好,我需要设计温度达到 350--400°C的加热板,温差在10°范围内,有什么办法吗? 你们公司有类似的加热板买吗?8 G7 r: u: k7 C( S* v& s( n
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 17:10:43 | 显示全部楼层
您好,加热板设计好了吗? " h& A3 i9 D9 `6 v) K; s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-21 09:09:56 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-23 16:34" d. H& ?1 O7 [+ Y' O8 g' ~
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内," l' g, f4 p4 m( |5 N) S$ \, T
2 R4 H/ G$ ?$ L7 f$ N
用蒸汽的,要在局部采用电补热,
9 z! m+ F7 ^! b, e
能加个qq聊下么 qq530631814
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 06:16 , Processed in 0.056806 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表