9502| 28
|
接触器故障,求助 |
| |
相关帖子 |
|
点评
看了之后我也乐了,第一次见人这么用
第一次见这样使用电机,拜托楼主仔细看看变频器说明书,接触器撤掉不要了,变频器直连电机,脚踏开关连接到变频器,找个像样的电工帮你接线吧,或找变频器商家指导也行。
额定电流为12A,电机额定在2.3A左右,启动电流按6倍算都超了,再加上启动频率高,没灭弧,又是什么国产货,必烧触点。
| ||
| ||
| ||
点评
惭愧惭愧,我之前没见到1楼的图片,原来是在电机和变频器之间加接触器啊,这个我没用过,我以为只是平常的点动电路呢
| ||
点评
接启动、停止端子啊
脚踏接变频器的控制点啊.从三相电中接一根,这只有你想得出来.
先弄清楚变频器怎么样使用吧?
现在都怎么了?变频器上面有控制接口啊,至少有,正转,反转,点动,速度1,2,3。
| ||
| ||