机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9582|回复: 9

注塑车间配电,请问配多少平方的线

[复制链接]
发表于 2012-5-20 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有如下海天注塑机:类型    数量  马达功率   电热功率 
: t0 {- {, v7 V; e: A) a530T       4台   55KW   42.35KW
- ^  O; z$ f, L: [% `380T   3台   37KW   28.2KW
! {' n) `) y4 ^" Q6 Z0 O8 v320T   2台   37KW   22.9KW7 I; x+ e& ~) e2 D* v& Y, q
160T   7台   15KW   9.75KW
. k3 }+ Z$ S  ]) u+ A( ], r, _现要对其配电,请问配多少平方的线,如何计算,三相五线,最最主要的是想知道计算方法,需要系数,COSTan的值" R) O3 F1 i# u
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-20 12:09:59 | 显示全部楼层
简单计算1平方电缆,1个千瓦。电工手册都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-20 14:17:53 | 显示全部楼层
电机电流计算方法:I 额 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因数取0.85,效率取0.9,计算完电流后求和,然后根据总电流选导线截面积;
; E- x: O% u3 }电热就直接用有功/额定电压得出电流就可以了,另要注意就是留有一定的余量。线径承受电流书上说的额定电流都是指国标导线而言:》
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-20 15:01:33 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2012-5-20 14:17 8 U& |* v7 c  ]" ?$ W
电机电流计算方法:I 额 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因数取0.85,效率取0.9,计算完电流后求和,然后根 ...

  B& ]$ L* ^& e0 j多谢了,我觉得我机器比较多,要考虑一个需要系数,因为注塑机工作是周期性的,马达空载的时候用电没有那么大,保温之后发热丝耗电也会减少7 D5 q' D4 U) p/ a9 I; ?* Z- u4 n
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-20 15:06:29 | 显示全部楼层
宋情 发表于 2012-5-20 12:09
/ l( C4 ]' v" X+ O6 ?8 i3 j( L. D简单计算1平方电缆,1个千瓦。电工手册都有
: L, W$ @: {" O$ g
多谢了,因为我现在机器的功率非常大,还有其它类型的注塑机,一共二千多个千瓦,所以需要比较科学的计算以节约成本* n: F1 D5 z  e5 T8 x: `  L5 _/ _
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-20 15:24:48 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2012-5-20 14:17 9 Z, W$ |- f/ T$ t; W6 @
电机电流计算方法:I 额 =P*1000/1.73*380*COSφ*η,功率因数取0.85,效率取0.9,计算完电流后求和,然后根 ...

, t; y: `1 m# H9 X8 U我现在需要的线路设计方案还包括车间主线路的线径,我这里的车间是新车间,还没布线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 18:42:24 | 显示全部楼层
自己计算车间配电的负荷也不太困难,根据标准负荷计算所有设备负荷,最后可以根据生产情况折算同时可能的最大负荷选取经济值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 11:56:03 | 显示全部楼层
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 12:33:28 | 显示全部楼层
这个问题问的很傻,不想打击你,首先该设备的额定电流是供应商提供的。另外,你选什么型号的电缆。你上端准备配多大的开关,你桥架是什么形式的桥架,以及桥架上怎么摆放电缆,你所在地方的最高的24小时的平均温度。另外你写了电机没什么实际意义,电机的效率是多少,现在有超高效以及其他电机等,另外功率因数是由电机本身决定的,只有傻子才会告诉你1个KW两个电流,还有没看电机就告诉你功率因数是0.85,效率0.9的这帮傻子。
* a- i" _3 K! n3 P/ U( m. b我对你的答复:
% _* x( w+ g+ R9 ]1,电缆载流量查看标准。你可以给我私信。, u6 H! I& {( V/ d
2,设备最大运行电流问设备商。
9 I, Q1 l; b$ E3,如果该设备本身的断路器已定义,你可以复略其最大运行电流,而以其本身的断路器做一个选择性的保护,保护计算规则给我私信。
& u$ c1 M" l, J' V, |% b4,不要迷信0.85.0.9之类的没有实际意义的话,一看就是没有实际理解的人。6 O, o3 s0 a! Q6 k% W
电缆的计算本身是一个很有内在技术底蕴的一个东西,不要被看上去是内行而没有内涵的人误导。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 14:31:05 | 显示全部楼层
观摩下
回复 支持 反对

使用道具 举报