一块电度表,二组互感器的接法,请教

[复制链接]
发表于 2012-5-14 13:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
5 @' Q0 E/ h0 s" `) y; k+ d0 V& _3 A9 i& y0 N) R
现请教大家:
2 x( o* i( M) ?# }4 B
# J4 F5 g! o$ ]  w- {    1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
, C5 y3 g& i- t5 h    2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?9 y4 A, ]; G8 I. K* j. b
    3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?% e) J; R2 i$ @7 D0 J% e
    4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?$ p- m( H( R, t: u
    5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!' D6 L( f# m% f: U6 N2 y7 ?
, A* z5 w2 V! x' Y) S3 v

$ X+ y, L, y# a4 Z变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。
- {4 A- B7 E/ X5 g6 ]7 N; W2 g' i1 r5 M7 _
请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?/ W! r( I! p. \" z& \1 f

) \9 t" A6 `6 t; ]2 M# C# q0 z2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?
7 x+ ^2 x9 z/ x7 i6 b6 D" V
5 f, p: S- e; ^) A" g谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 15:56:10 | 显示全部楼层
看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 22:47:36 | 显示全部楼层
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-29 12:56:14 | 显示全部楼层
没接过电力互感器