从德国来了一台机器,电控柜的接线问题

[复制链接]
发表于 2013-11-12 16:16:23 | 显示全部楼层
我来说吧, ,。。盘柜最好用槽钢做个基础。抬高个20CM。柜应该是后出线的。电缆走桥架。你把后边的灰色的盖板(二块)给卸了。还有底板。都卸光了。等电缆都 放好了。你的发的图片上电缆放的也不对。不能这样走的。都要从底下穿 。线接好了。再用绝缘板加防火泥堵吧。德国人设计的都 是三线五线制的。零线跟地线分开。因为有涉及到PLC。的公用端接地。如果PLC调试过程中会出现公共端不为0V。有感应电的话,再地线跟零线短掉。160A的进线。最好是35平方的电缆。

点评

正解 走槽钢 电缆35平,最好是江南的。  发表于 2013-12-5 15:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 22:05:45 | 显示全部楼层
描述的不够详细啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-3 20:24:17 | 显示全部楼层
不错 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 10:24:50 | 显示全部楼层
看样子是威图的电气柜。。最好不要自己钻孔什么的。。德国的机子电气布线设计的很规范。值得学习!6 [" K8 `* \& g4 C/ e