大家了解机械式继电器的寿命吗?本人用12V继电器,一分钟动作150-200次,平均3个月就 要更换一个,这个正常吗?8 @/ A+ X" X+ A. Q
有什么办法能改善呢。
( }8 V, G2 H% e' S现在想改用固态继电器,但电压合适,电流大了,有几百毫安的固态吗??望讲解,扫盲。
- m! U- E+ H$ I1 P! L, I
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 09:46:04 | 显示全部楼层
正常的,2千多万的寿命说明电流比额定小得多,额定电流的电寿命不会有这么长。0 d6 I/ o* c. t; p! H; H
电流是指负载电流吗?固态的负载电流可以很大的。能不能用要看场合,固态有漏电流的问题。
6 J' i& ^6 F# e, g建议楼主到欧母龙的网站上查点资料看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-19 09:56:15 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-19 09:46
+ e5 p" B- Y4 d正常的,2千多万的寿命说明电流比额定小得多,额定电流的电寿命不会有这么长。5 P+ O8 F1 \. N8 Z, `) e" V
电流是指负载电流吗?固态的 ...
4 k! M$ V: w: r# s2 R
我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我选用的固态是不是电流选大了,带不动??我的前端控制是色标电眼,电压是15V,电流没测,固态选择是不是要选5A以下的呢?

点评

因为你的电眼是晶体管输出的,同样有漏电流的问题,这会影响固态的复位,频率高了,就可能响应不正确。请看你用的固态的手册,会有相关介绍和计算方法。欧母龙明确提到这个问题。  发表于 2012-3-19 10:15
10A是输出负载电流,按输出负载的要求来选,选合适就可以,大了不划算。 至于出现的这种现象,要实验下,降低输入频率,看看能不能正确响应。如果降频没问题。那可以考虑加输入泻放电阻。  发表于 2012-3-19 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-19 10:23:46 | 显示全部楼层
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56
/ t5 N& @- q  `" z. E: R: ?我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我 ...
7 L$ s* i0 M+ w
谢谢,我再查查资料,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 10:26:35 | 显示全部楼层
℡_ㄨ.单调┊ 发表于 2012-3-19 09:56
% [1 D! v3 f; D我介绍错了 不好意思,是我换了一个固态继电器,电流是10A的,但接上去后出现隔一个信号动作一次,感觉是我 ...
: O1 j8 m4 ^/ i" M2 p0 j3 D
这是欧母龙的资料, q- K. v3 I: u2 c9 s' R6 R& b- F

  D# `+ |. S2 P) b- X% J# u  s8 [& B* `# t

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 13:11:33 | 显示全部楼层
看帖,攒分                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-11 02:23 , Processed in 0.058998 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表