输送氟利昂的管道材料?

[复制链接]
发表于 2012-3-13 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这空调输送氟利昂的管道是紫铜管,为什么?听说是防锈防腐的原因,现在又用铝管的。望又大侠指点。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 09:14:30 | 显示全部楼层
氟利昂介质的设备、管道、气瓶都是用碳钢,而且介质对材料腐蚀极其微弱,当然也能用304、316不锈钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-14 13:07:50 | 显示全部楼层
广州恒星 发表于 2012-3-14 09:14
0 q3 q+ ?( {8 A: c, x氟利昂介质的设备、管道、气瓶都是用碳钢,而且介质对材料腐蚀极其微弱,当然也能用304、316不锈钢
1 n# W# r- d4 ?1 q, u
用碳钢的,是不是都在表面镀有镀层啊?$ i1 w3 u6 N4 y: b) x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-2 10:34:02 | 显示全部楼层
氟利昂化學性質穩定,銅鋁都屬於有色金屬沒有冷脆性,且耐腐蝕導熱性良好,鋁的價格相對便宜但沒有銅的性能好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-2 11:22:51 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-4-2 10:34 3 p$ K5 e/ F. I0 e) c3 K4 c( l' |
氟利昂化學性質穩定,銅鋁都屬於有色金屬沒有冷脆性,且耐腐蝕導熱性良好,鋁的價格相對便宜但沒有銅的性能 ...
# p6 |7 i- Z& S5 N
谢谢!碳钢是因为冷脆性不好才不能用的吗?
8 [* L+ ~5 ?8 S$ O
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-2 15:34:23 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-4-2 11:22
4 I& s0 @4 O6 h- e* w5 h4 o谢谢!碳钢是因为冷脆性不好才不能用的吗?
' v3 v8 a) k0 `1 J  z
紫铜的热导率\W/(m.K)=407
) Z+ j+ I( l/ c% }1 L: b6 G铝的热导率\W/(m.K)=238
0 h% @& d' @! l5 ^碳素钢的热导率\W/(m.K)=48
$ D: B) x4 W( }0 P主要是看導熱係數和耐腐蝕性  碳鋼兩者都不佳    \6 y* f4 r6 A, }+ r
當然還有一個重要因素就是價格
- [( V! z4 k" _% t
回复 支持 反对