信捷PLC与信捷文本显示器的编程,请教

[复制链接]
发表于 2012-2-28 22:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我想用寄存器"D"里的数值来作为时间继电器的时间,而寄存器D的数值用文本显示器里设定的寄存器值,这样方便修改时间。现在的问题是我修改了文本显示器里的数值,但时间继电器的时间根本就没有。但在文本显示器里设的手动功能可以控制PLC动作。请问我的问题出在哪里?6 R2 G" Q: {* x. e5 \0 Y2 W& j
      在程序里没有先传送数值到寄存器里,, R* v* J+ J8 O/ ?  V
      想直接通过文本显示器设定的寄存器值来直接设定。也没有在程序里设定寄存器的初值。这样是不是不行该怎么办?求高手指点~~~
( q9 L  C5 v. J% l2 G4 \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 22:10:20 | 显示全部楼层
用电脑连上PLC监控看看,看看数据传送过去的时候,那一段程序有没有变红。
! o5 M  [0 T( \0 g9 J8 ^或者把你的数据转成16进制的看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-28 22:17:28 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2012-2-28 22:10 ) d# o' X( k2 _
用电脑连上PLC监控看看,看看数据传送过去的时候,那一段程序有没有变红。; j  F. S9 X$ G7 [5 I
或者把你的数据转成16进制的看看 ...
# C1 _' P# d  A4 Q* K
你的意思是不是程序有语法上的错误没有写进去。我明天转一下,那样是不是两边都要设成16进制。谢谢你!!3 R. r1 I8 t$ Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 22:23:27 | 显示全部楼层
注意一下你用的继电器类型,是10ms、还是100ms或者别的。
  a# X' A$ K0 S有的继电器只能用十六进制数的' p. A6 V5 q7 G1 N2 |9 j
我学的是欧姆龙的,信捷的没接触过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-28 22:30:23 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2012-2-28 22:23 ' {) B; C) q' ]- G" P9 ]) Y
注意一下你用的继电器类型,是10ms、还是100ms或者别的。! \2 ^) f9 Z9 B  S: o; @/ g
有的继电器只能用十六进制数的
# m9 g; p$ X: I0 Z9 X& ]! h我学的是欧姆龙的 ...

) x' v& m* }2 o; w知道了,谢谢你!!!                                                                    