气动系统调试中的小问题,给大家分享一下

[复制链接]
发表于 2012-2-23 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近售后打电话回来问我,说气动调压阀(三联体)和减压阀坏啦,压力调不下来。要我帮忙提个计划。因为他气动不熟悉。且这是他第二次碰到这样的事。我觉得不太可能是减压阀坏了。那这么巧,2个一起坏?/ d$ I8 C) w2 ^- I# B
: V9 A9 e+ \! y( Q
还有就是怎么每次都是他碰到,别人怎么没碰到?我专门打电话过去告诉他,让他把调压手柄提起来不停的逆时针调。还是不行。后来让他把阀后面的风压放掉后,再充风就好了。3 P# w- v1 S/ n/ p8 _: _2 G

6 c; y4 R4 W$ J; N& [建议大家如果在流量允许的情况下,总风阀门使用手滑阀。