光控开关灭后,电磁换向阀还继续工作么?

[复制链接]
发表于 2011-12-18 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的液压机器上安装了光控开关,活塞上挡片经过光控开关后,光控开关只灯亮一下就灭,而电磁换向阀还继续灯亮工作,致使活塞冲过光控开关,不管用,请问这是什么问题呢。应该这样么,安装PLC的师傅说是我油缸太快了,光控开关接收不到新号,可是光控开关它亮了又灭,就是接收到了呀,是不是线路安装不对啊,求指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 23:42:23 | 显示全部楼层
光电用好的,线尽量要短加快信号传送速度。PLC编脉冲信号应该是没问题的。具体不知道你的要求是怎么样的。油路可以加背压阀减慢速度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 10:56:13 | 显示全部楼层
你看看那个PLC给中间继电器的触点是不是一直有电啊?可能是PLC里面的触点烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 14:45:25 | 显示全部楼层
                     可修改PLC程序来解决此问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 15:47:48 | 显示全部楼层
新手,来学习学习,多多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 16:31:39 | 显示全部楼层
附个你的电路图帮你看看问题在哪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 20:31:53 | 显示全部楼层
那个安装PLC的师傅在忽悠你吧,具我所知PLC可以捕捉0.001S的变量信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 11:40:11 | 显示全部楼层
安装的师傅说安装没问题,光控开关一灭就亮他说是正常的,说给他们安装的都这样,靠油缸前后都撞到底,来停止。。。。我就不明白了,这样还安装光控开关有什么用呢??他就说是我油缸太快,光控开关接受不到信号,请高手指点应该是这样么??谢谢
8 }, Z7 D, Q( A2 w+ c* z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 23:40:14 | 显示全部楼层
guodong872 发表于 2012-1-3 11:40
( ~% z8 l. m. H2 E( o2 r安装的师傅说安装没问题,光控开关一灭就亮他说是正常的,说给他们安装的都这样,靠油缸前后都撞到底,来停 ...
& P5 R) i, h. z/ f! V5 i  B
明显的PLC程序问题,改改就可以了
" ^3 y4 k. r" i$ v7 _' G
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 23:42:00 | 显示全部楼层
wksje 发表于 2012-1-3 23:40
+ n6 M. ~- Y% J7 ]4 C" Y明显的PLC程序问题,改改就可以了
  I) |; @4 h6 H) L4 s% o3 V: @
还有就是油缸惯问题,注意检查下
回复 支持 反对