法兰克0I-MC

[复制链接]
发表于 2011-10-30 18:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰克0I-MC系统的为什么改参数改不了,那3292也改不了,总是显示写保护。谢谢9 H* C: g, x2 o  a: h
- w$ j9 ?: D$ M3 e
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 22:16:27 | 显示全部楼层
按二次OFFSET ,把第一个改成 允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 16:39:22 | 显示全部楼层
offset setting—>setting—>参数写入 1允许(将0改为1就可以了),此时会报警不过没有关系的,修改完参数后再将 参数写入设为0 不可写  最后按复位键 就好了