楼主 |
发表于 2011-9-15 16:54:37
|
显示全部楼层
379116911 发表于 2011-9-4 11:53
; z9 G$ }0 U- i2 }% n# B! {% @今天查看说明书给个意见,楼主先要试下G10L50 参数输入对快速移动速度有效没,修改后程序如下, Z5 X/ z: x- Q: m9 F4 n
O0006- r: Q' [" W- ]
T060 ... ; K6 g: s! J& d. d+ i. v9 q
今天终于有时间试了下。& J' A' Y! x3 n( P6 J
程序:
, `# }4 ]; g& {! s$ n5 UT06066 |$ p( P1 [4 ~1 ?; r3 c2 [
G00 X0.00
- r0 }" B7 _- M1 y) j D9 eG00 Z240.00$ N) m& p1 W4 v0 |- ?
G10 L50 N1000 R600.003 \2 c0 N8 a" V5 W4 t
G11
' \: V- y) } FG00 Z0.00
U# k4 ]8 w) S) [/ mG04 X10.006 h, c5 f9 g8 V) y
G00 Z240.00. D# f$ ? Q, M* h9 N
M30( q' ~. K1 x& ~9 K" e
; b9 F( n: V1 J0 eR F0 F1(%25) F2(%50) F4(%100): ~3 [2 x$ r2 X
600.00 300mm/min 3000mm/min 6000mm/min 12000mm/min
+ V/ ~% ?: @: Z" L2 m% m, z 106S 19S 15S 12S% c' ^+ {. T" |% ?2 B
" o' b3 U% _( \/ J1 r! Y( }+ |2 }/ K
600 300mm/min 3000mm/min 6000mm/min 12000mm/min
: I/ o3 B6 U9 Z k! W! k 106S 19S 15S 12S8 z% H9 w3 d& w% _) W, n
$ x7 J1 @9 c# l8000 300mm/min 3000mm/min 6000mm/min 12000mm/min$ d4 o/ _0 T+ i
106S 19S 15S 12S3 f% q9 r h7 u4 j
默认G00 300mm/min 3000mm/min 6000mm/min 12000mm/min3 W) Q& q! p$ r. I) _* L7 P$ S
106S 19S 15S 12S1 B/ Q( ^/ {: j; f9 |7 f
# k1 |3 E; e# m5 ^( A8 K) ~) a& ]. O" V0 O2 H% U
还是不能修改G00的运行速度,不过程序能够正常运不报警。不好意思拖了这么久才给答复。' V, {! I& l9 T7 T0 l
5 m: R' W6 w; y4 F
+ _* _! a1 G8 g. z; X- o, | |
|