谁能帮忙解释下PLC的通道与位?
2 B1 S/ N. c. y6 y是不是PLC的输入输出点就叫通道,1个通道16位是怎么出来的,是按寄存器格式定义的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 23:10:54 | 显示全部楼层
你是用什么PLC,就拿欧姆龙PLC在说啊,假如通道CH200 它的16位就是200.00   200.01   200.02......一直到200.15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-15 09:03:44 | 显示全部楼层
谢谢9 c7 k  m3 Z: U* y% i
我用的LG MASTER K120S/ W/ g" U  s- g8 [& M- `6 q# x
在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只操作其中一位就行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:33:12 | 显示全部楼层
wjchsks 发表于 2011-8-15 09:03
) L$ y+ e) [- u  @- V! n谢谢
# t2 U8 a+ }* k- Q. G7 ?& D  i) g+ x我用的LG MASTER K120S8 M- S2 r. w) m# ]: y3 f( B, m9 F
在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只 ...

4 @9 `( s# T: \2 T, d6 l要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-21 17:08:55 | 显示全部楼层
happqiwei 发表于 2011-8-15 12:33 - J: O7 X& |" ]! v. U+ q/ l& w
要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。

: G) R! x- n% D9 W0 I/ x3 i谢谢,理解清楚了。