西门子802DSL系统 Z轴缺少轴使能怎么解决?

[复制链接]
发表于 2011-8-13 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床:沈阳立车。系统:西门子802DSL。# P: n5 K/ R! Y  s- A& N+ T; L( h
问题:Z轴缺少轴使能,移动不了。: I8 N' t# ]: a* ~8 v/ `4 Z$ W" N# F
5 b# E0 E9 P* T3 `$ p' H
原因:; o% Z0 E5 c7 m7 N

0 b  b5 I% d6 s- h; c0 A前几天,由于工装的不完善,在加工过程中,工装和工件一起飞了出来。把防护罩撞个稀烂,操作面板和电器柜的连线都断了。把线路接上,启动系统。主轴和X轴都可以动,Z轴动不了,提示缺少轴使能。打开驱动器数据查看,发现代表Z轴的伺服状态,显示“31”。代表主轴和X轴的伺服状态,显示“0" 。! J+ x/ g5 l( i6 L
5 L* h  _/ c4 _
求高手指点 指点·········· 小弟感激不尽!!!
3 ~- L9 o9 Q* `

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:07:01 | 显示全部楼层
检查Z轴的反馈线和电机线。应该有断线的可能吧。31#报警查下是关于什么的报警。有提示的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 16:11:24 | 显示全部楼层
检查PCU后面的X21 的1脚和2脚及5脚的电缆,1,2脚与使能有关系,5脚为参考地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-19 08:20:01 | 显示全部楼层
应该有断线的可能{:soso_e181:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-19 22:06:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!!!好久就没有上来看看。问题找出来了,是X21的2脚的接口有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 13:11:59 | 显示全部楼层
龙溪 发表于 2011-10-19 22:06
( D8 K* _- n0 D1 F- L: ~谢谢各位的回复!!!好久就没有上来看看。问题找出来了,是X21的2脚的接口有问题。
$ W, J: J- o7 s
如果X21的2脚有问题,所有的轴 应都不能移动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 13:17:06 | 显示全部楼层
我有一台802C的数控车,我只用了X轴和 Z 轴,没用主轴,但每次运转都提示主轴无使能,不影响工作,怎样消除?